标题:
梁内外箍直径不一致如何输入?
[打印本页]
作者:
ygzcl
时间:
2014-6-7 17:56
标题:
梁内外箍直径不一致如何输入?
你好:框架梁四肢箍:C14@100(2)+C8@200(2),在软件里如何输入?谢谢
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-6-8 11:11
楼主您好,您可以在梁属性定义栏里箍筋里定义一种箍筋和间距,另一种在其他配筋里进行配置。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2014-6-9 10:21
标题:
回复 1# ygzcl 的帖子
楼主说的是两个问题吗?
1.梁箍筋为4肢箍,外箍是14的,内箍是8的
回复:梁内外箍配筋不同,这在软件中暂时还不支持此格式设置,需进行人为修改。
2.C14@100(2)+C8@200(2)在软件中如何输入
回复:此格式的含义是梁加密区为14的箍筋,非加密区为8的箍筋,
在软件中输入的格式为C14@100/C8@200 即可,如果要表明是4肢箍,那么格式为C14@100/C8@200(4)
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0