作者: 筋钢    时间: 2014-6-8 10:49     标题: 基础梁转化后平法标注问题

基础梁转化后,原位标注的位置上下反了 ,是怎么回事,如图,下面的框本应该是在上面的

图片附件: QQ图片20140608103703.jpg (2014-6-8 10:49, 9.79 KB) / 该附件被下载次数 1033
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80539&k=1d55a8826b12c0cc05f9a1c8febdb100&t=1732797751


作者: 鲁班技术086    时间: 2014-6-8 11:45

楼主您好,基础梁的标注是和楼层梁的标注是相反的。
作者: 筋钢    时间: 2014-6-8 13:22

那为什么要跟楼层梁相反呢   那我这样输入原位标注不影响量吧
作者: 鲁班技术086    时间: 2014-6-8 13:36

楼层梁是正向受力,基础梁是要承受反方向的力的,您看下图集11G-101-3第31~33页。
作者: 筋钢    时间: 2014-6-8 13:43

哦  好的 谢谢
作者: 鲁班技术086    时间: 2014-6-8 14:29

不客气。