标题:
基础梁转化后平法标注问题
[打印本页]
作者:
筋钢
时间:
2014-6-8 10:49
标题:
基础梁转化后平法标注问题
基础梁转化后,原位标注的位置上下反了 ,是怎么回事,如图,下面的框本应该是在上面的
图片附件:
QQ图片20140608103703.jpg
(2014-6-8 10:49, 9.79 KB) / 该附件被下载次数 1033
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80539&k=1d55a8826b12c0cc05f9a1c8febdb100&t=1732797751
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-6-8 11:45
楼主您好,基础梁的标注是和楼层梁的标注是相反的。
作者:
筋钢
时间:
2014-6-8 13:22
那为什么要跟楼层梁相反呢 那我这样输入原位标注不影响量吧
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-6-8 13:36
楼层梁是正向受力,基础梁是要承受反方向的力的,您看下图集11G-101-3第31~33页。
作者:
筋钢
时间:
2014-6-8 13:43
哦 好的 谢谢
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-6-8 14:29
不客气。