标题:
挑梁支座问题
[打印本页]
作者:
张雪峰
时间:
2014-6-12 11:55
标题:
挑梁支座问题
悬挑梁端部长度只能按实际画出来的长度计算,不能读取到端部横向梁宽度,在以前的版本中经过拉伸后也能读取到,现在的版本拉伸后也不行了,鲁班现在不进步反而倒退了。
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-12 12:24
标题:
回复 1# 张雪峰 的帖子
楼主您好,您拉伸以后有没有进行刷新支座宽度命令和重新计算。
作者:
张雪峰
时间:
2014-6-12 19:44
标题:
挑梁支座问题
你试一下,拉伸后在刷新支座还是不行,遇到这种情况是不是每个梁都要拉伸,希望下个版本优化。
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-6-12 22:14
标题:
回复 3# 张雪峰 的帖子
您好,您说的拉伸是拉伸什么部位?悬挑的端部吗?如果你端部有梁的话还需要悬挑吗?
作者:
张雪峰
时间:
2014-6-13 11:51
标题:
挑梁支座问题
就是在端部有横向梁的情况下,横向梁挑梁为支座,这种情况下挑梁必须拉伸到横向梁端部方可准确,
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-13 12:01
标题:
回复 3# 张雪峰 的帖子
您好,拉伸梁后您需要重新计算一下才能进行数据的更新。如果你没有进行过重新计算,软件还是保留上次的计算结果
作者:
张雪峰
时间:
2014-6-13 19:26
标题:
挑梁支座问题
拉伸在计算可以,问题是计算后结果为拉伸的实际长度,不能读取到端部横向梁宽度。想要读取到端部横向梁宽度必须拉伸到梁边,拉伸到端部横向梁中心线,那么计算后结果只到梁中心线。
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-6-13 19:36
标题:
回复 7# 张雪峰 的帖子
您好,软件暂时只能这样**。
作者:
杨祖辉00000
时间:
2014-7-9 21:38
每条挑梁都要拉伸 这样很容易遗漏 还是建议能自动识别到横向梁外侧 这样出错的几率会小一点
作者:
陈德强
时间:
2014-7-10 15:55
标题:
回复 9# 杨祖辉00000 的帖子
这个建议应该考虑 修改
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2014-7-10 17:39
标题:
回复 1# 张雪峰 的帖子
楼主,下个版本会优化的,感谢把问题指出来。
作者:
杨传彬2011
时间:
2014-7-10 22:32
引用:
原帖由
钢筋产品工程师MTX
于 2014-7-10 17:39 发表
楼主,下个版本会优化的,感谢把问题指出来。
悬挑的锚固怎么修改参数 图形法的设置完全是以鸡肋 不知当初有没有进行测试
图片附件:
QQ图片20140710221259.jpg
(2014-7-10 22:32, 420.33 KB) / 该附件被下载次数 2019
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81098&k=12971a7b0090e0ca78f728378d132c57&t=1749538838
图片附件:
QQ图片20140710221336.jpg
(2014-7-10 22:32, 250.17 KB) / 该附件被下载次数 1879
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81099&k=3434428641c583871b9fe6323be6db72&t=1749538838
图片附件:
QQ图片20140710221354.jpg
(2014-7-10 22:32, 145.21 KB) / 该附件被下载次数 1937
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81100&k=ce0ad34b6cf3b8ddc6d94828a604dd38&t=1749538838
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2014-7-11 15:29
标题:
回复 12# 杨传彬2011 的帖子
工程文件发来检查一下。
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2014-7-11 16:32
标题:
回复 12# 杨传彬2011 的帖子
楼主,此悬挑梁支座读取到了墙为支座,并锚入墙内,读取的值如下,按实际情况设置参数值,重新计算即可。
图片附件:
000.jpg
(2014-7-11 16:33, 44.94 KB) / 该附件被下载次数 1977
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81111&k=15cdd377d57c0de64614620978ef3c02&t=1749538838
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)