Board logo

标题: 箍筋 [打印本页]

作者: 阳光一生寻    时间: 2014-6-13 11:24     标题: 箍筋

我的柱子层高3m 箍筋间距100
问1  如图我的柱子两个箍筋怎么挨这么近?
问2 我的柱子间距是100  应该是有30个箍筋对吧,但是计算式有35左右了,大于了30,怎么回事?

图片附件: %]6DXP(LB5_H3XTQ`M1A3OY.jpg (2014-6-13 11:24, 457.85 KB) / 该附件被下载次数 1395
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80621&k=d276e2517be6485fdd5e48093eff81ae&t=1732797590


作者: 鲁班技术088    时间: 2014-6-13 11:40

楼主您好,根据11G101-1 54页图集说明。当柱子采用绑扎搭接时,搭接区内需要加密。

图片附件: QQ截图20140613111801.png (2014-6-13 11:40, 72.37 KB) / 该附件被下载次数 1355
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80623&k=3c43af49dba94aa5f8e4edc7d93e9971&t=1732797590