Board logo

标题: PPR管长度超过4米的布置,不生成管箍 [打印本页]

作者: 4569    时间: 2014-6-18 09:52     标题: PPR管长度超过4米的布置,不生成管箍

PPR管长度超过4米的布置,不生成管箍
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-6-18 10:00

楼主你好,在管道配件设置里面有管道的规定的长度的,你看一下

图片附件: 管道.png (2014-6-18 10:00, 18.06 KB) / 该附件被下载次数 1947
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80700&k=296f35d37648ceb4441b429f96fcbc42&t=1742131500


作者: 鲁班技术043    时间: 2014-6-18 10:03     标题: 回复 1# 4569 的帖子

楼主,工具-管道配见设置 里面进行修改管子的长度及配件
作者: 4569    时间: 2014-6-18 10:26

这个我知道的,但是就是不生成管箍,其他配件都生成,管道沟槽配件里设置的只针对沟槽连接时的卡箍生成,如果是丝扣连接也不生成管箍(束接)
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-6-18 10:43

这个需要在管道配件设置里面增加好这类管材,这样才能有卡箍的量,请看下面的截图

图片附件: 管道配件设置.png (2014-6-18 10:43, 60.8 KB) / 该附件被下载次数 1983
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80706&k=b7f0e4524ff61387c2f42089edcca3b9&t=1742131500



图片附件: 卡箍.png (2014-6-18 10:43, 7.92 KB) / 该附件被下载次数 1920
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80707&k=f950f174d57679fd34ae6165830ced4a&t=1742131500


作者: 4569    时间: 2014-6-18 11:31

可是这样设置还是不行,这样设置以后,弯头、三通都会结算卡箍,分不出实际管箍的数量了
作者: 4569    时间: 2014-6-18 11:40

谢谢几位高手的答复,刚才试了一下区分刚性和柔性连接,就区分出来了