标题:
后浇带中板分布筋钢筋计算有误
[打印本页]
作者:
ffxx25
时间:
2014-6-18 14:53
标题:
后浇带中板分布筋钢筋计算有误
后浇带中板分布筋钢筋计算有误,软件只计算后浇带宽的分布筋,两端La长度范围的都没有算。
图片附件:
QQ图片20140618143624.jpg
(2014-6-18 14:53, 110.15 KB) / 该附件被下载次数 1328
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80716&k=6712d791e767401784b18e05d7e331e0&t=1732793429
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-18 15:43
楼主您好,软件是计算LA的
图片附件:
QQ截图20140618153021.png
(2014-6-18 15:43, 9.1 KB) / 该附件被下载次数 1089
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80717&k=07c5859bde5b067a56d2444a123691c7&t=1732793429
作者:
ffxx25
时间:
2014-6-18 16:11
我说的是计算结果是错的。两端La的位置分布筋也应该有的。软件没算上。
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-18 16:26
你好,如果你的板没有搁置的支座他是不会计算的。
图片附件:
QQ截图20140618160821.png
(2014-6-18 16:26, 9.21 KB) / 该附件被下载次数 1123
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80718&k=bc47d311cdc878e4b7af383d1861b865&t=1732793429
图片附件:
QQ截图20140618161101.png
(2014-6-18 16:26, 7.05 KB) / 该附件被下载次数 1091
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80719&k=c87e1192151b4b470db4fc55e80fe8fa&t=1732793429
作者:
ffxx25
时间:
2014-6-20 14:30
你回答的根本就不是我问的意思。请好好理解一下是怎么回事。
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-20 14:53
标题:
回复 5# ffxx25 的帖子
你好,你的意思是后浇带的分布筋需要计算在两端的LA长度。我上面的截图,没有把计算结果给截进去。上面的情况是,第一种的状态下分布筋长度只计算到后浇带所在部位,第二种状态下他会加上梁宽的长度。
作者:
鲁班技术088
时间:
2014-6-20 17:01
标题:
回复 5# ffxx25 的帖子
你好,我发现是我理解错了你的问题,软件在计算的时候确实存在这个分布筋没有计算LA下部分的根数。这里需要你自己修改。后浇带宽度不变就需要改后浇带根数。改后浇带宽度,改钢筋量,改完以后,计算结果锁定。
作者:
罗发金
时间:
2014-6-20 17:22
标题:
回复 1# ffxx25 的帖子
看你的截图应该没有分布筋,那个白点是剪力墙竖向纵筋。
作者:
刘劲松1
时间:
2014-6-20 17:32
罗老师的回答,让我的看图提高了一点