Board logo

标题: 架立筋无法输入 [打印本页]

作者: gaojiaquan    时间: 2014-6-19 10:52     标题: 架立筋无法输入

这种架立筋怎么输入

图片附件: QQ截图20140619103729.jpg (2014-6-19 10:52, 204.43 KB) / 该附件被下载次数 1749
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80725&k=40a1dc304f8d1ee6a4c09dc933fe676f&t=1732797818


作者: gaojiaquan    时间: 2014-6-19 10:57

这样的、。。

图片附件: QQ图片20140619104340.jpg (2014-6-19 10:57, 84.3 KB) / 该附件被下载次数 1712
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80726&k=af20c300089e6594948ae1585fa102f2&t=1732797818


作者: 鲁班技术088    时间: 2014-6-19 11:14     标题: 回复 2# gaojiaquan 的帖子

楼主您好,这里暂时建议您先输入2C20,然后在计算结果中添加钢筋,计算结果锁定.
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2014-6-19 11:35     标题: 回复 2# gaojiaquan 的帖子

楼主,根据你发的图,设计标的不是很妥当。
这一跨2C20的钢筋是会贯通的,所以在架立筋位置输入的时候,只要输入2C25的即可。
作者: bzgq    时间: 2014-6-19 11:51

楼上说的都不可取,第三跨直接输入2C20+2C25 左支座是2C20+5C25 右支座也是2C20+5C25 中间跨直接输入2C20+2C25 2C20两根角筋贯通中间2C25跟支座筋贯通。这样的情况很常见。
作者: zsz8265    时间: 2014-6-19 15:26

赞成4楼工程师对设计意图的理解,但更赞成5楼对于实战中的运用与标注,根据这图中的情况个人觉得把这个中间的括号直接去了,这跨变成上部通长筋2c20+2c25,支座处仍按图标注为更好更精确,减少了因为架立而产生两端的所谓的搭接(软件会这样计算的)。