标题:
砼墙相交处附加暗柱
[打印本页]
作者:
wlmdevil
时间:
2014-6-28 10:28
标题:
砼墙相交处附加暗柱
云检查 出现 砼墙相交处附加暗柱40个 但是我不能理解 这个提示 什么意思 请回答 下我画图哪里画错了 会出现这个 这是一部分 请看下
[
本帖最后由 wlmdevil 于 2014-6-30 10:29 编辑
]
图片附件:
QQ图片20140630090638.jpg
(2014-6-30 09:22, 145.13 KB) / 该附件被下载次数 1446
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80895&k=189d541310c5dced452c8d5c31fd2f20&t=1732790890
图片附件: [如图]
QQ图片20140630101440.jpg
(2014-6-30 10:29, 26.26 KB) / 该附件被下载次数 1416
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=80896&k=ed52a889946182483f1c9a4f570a3dfc&t=1732790890
作者:
鲁班技术019
时间:
2014-6-28 10:49
标题:
回复 1# wlmdevil 的帖子
楼主你好,
可否把你的暗柱与砼墙的布置情况截图看一下
作者:
wlmdevil
时间:
2014-6-30 09:22
标题:
回复 2# 鲁班技术019 的帖子
请帮忙看下
作者:
鲁班技术042
时间:
2014-6-30 09:34
标题:
回复 1# wlmdevil 的帖子
楼主您好
你可以截一个软件提示的截图看下吗?
作者:
wlmdevil
时间:
2014-6-30 10:30
标题:
回复 4# 鲁班技术042 的帖子
已经上图 请查看
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-6-30 10:53
标题:
回复 5# wlmdevil 的帖子
您好,这个是设计规范检查,提醒你砼墙相交处需要布置暗柱,如果您的图纸是这么布置得暗柱,那您可以选择忽略。
作者:
沉叶寒潭
时间:
2014-6-30 14:58
标题:
回复 1# wlmdevil 的帖子
你这种建模犯了几个低级错误:
1、暗柱只是墙的约束端,墙的水平筋应该连续通过暗柱,你这样把水平筋全部打断了;
2、墙(或梁)没有形成封闭圈,没法自动生成板;
3、板筋的支座只能是墙或者梁,你这么画软件计算板筋会出现精度误差,板筋可能会多算或者少算一根;
作者:
wlmdevil
时间:
2014-6-30 15:23
标题:
回复 7# 沉叶寒潭 的帖子
嗯好的谢谢了 我应该把水平筋连通 也就是墙要连通画对吧
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0