标题:
计算设置下梁的公共部分第3条应作优化
[打印本页]
作者:
张林杰
时间:
2014-7-2 18:14
标题:
计算设置下梁的公共部分第3条应作优化
对于梁当满足直锚情况下是否弯锚的情况,一般是针对梁支座是梁或是墙柱顶部的情况,而在实际工程中很多情况是梁上部钢筋端部遇到类似情况才弯锚,而软件设置选是时,其上下钢筋都弯锚了。
所以建议分上、下部钢筋来设置,如此在选择及运用方面更理想、更实际。
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-7-2 21:02
你好,今天没有钢筋工程师值班,你的问题将在明天8:30回复你,如果你在着急也可以拨打4009203000转3咨询
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-7-3 08:57
标题:
回复 1# 张林杰 的帖子
楼主您好,图集规范梁的下部钢筋也是有锚固要求的,不能满足直锚就需弯锚。
作者:
张林杰
时间:
2014-7-3 11:25
标题:
回复 3# 鲁班技术086 的帖子
没看明白内容吧!
按标题所指操作软件,就更明白了!
不是不能满足直锚设置弯锚而是在满足直锚情况下设置弯锚的问题。
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-7-3 11:31
标题:
回复 4# 张林杰 的帖子
您好,这个我们可以通过调整梁的上下部钢筋的直锚长度来进行设置。
作者:
lichengtong
时间:
2014-7-3 16:22
标题:
回复 5# 鲁班技术086 的帖子
人讲的是要优化,而不是如何变通。
作者:
张林杰
时间:
2014-7-4 17:27
所有问题都要变通处理,我们用户还需要提问题出来?
就软件目前之功能,如果用变通来解决,软件本就是完美的了......
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-7-4 21:19
标题:
回复 7# 张林杰 的帖子
您好,您的问题我们已记录,会向有关部门反应,感谢您的支持。
作者:
wgm870200708
时间:
2014-7-5 09:24
还有梁的面筋和底筋的搭接设置应分开设置,这样才更符合实际。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)