Board logo

标题: 请指导 [打印本页]

作者: 俞升向    时间: 2014-7-12 09:03     标题: 请指导

问题一:框架柱独立基础基底负2米,独基厚度0.5米,柱箍为@100/200,计算结果是底层地面以下总共只有二个箍筋,基项到底层地面等于没有箍筋,请问该段箍筋的数量如何求得.
问题二:地下室筏板侧面封边钢筋的水平构造筋如用自定义线性构件布置,即使再长,搭接长度也是为0,请问该搭接长度如何设定才能有计算结果.谢谢!
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-7-12 09:19     标题: 回复 1# 俞升向 的帖子

楼主您好,对于问题一,这是您层高设置得有问题,0层的柱子只是用来算基础插筋和附加箍筋的,所以0层的层高必须为0,然后调整-1层的层高使其能包含短柱。
问题二:楼主您好,这个搭接长度您可以在定义自定义构建的时候就把它一起画进去呀,搭接长度是一个具体的数值,这个一起画进去就好了。
作者: 俞升向    时间: 2014-7-12 09:25

该工程没有地下室,是否也要设定一个负一层才能计算该段的箍筋吗.
作者: 鲁班技术039    时间: 2014-7-12 09:41     标题: 回复 3# 俞升向 的帖子

恩恩。这也是一种处理方法,总之0层不能有层高
作者: 俞升向    时间: 2014-7-12 09:54

谢谢指教.
我想其他构件在图形法中布的构件,搭接长度能自动计算,自定义线性构件搭接长度是否可以在下次的升级中也可以自动计算,这对于鲁班来说应该不是什么难事,关键是有没有这个打算.




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0