标题: 请教一个03G图集问题 [打印本页]

作者: 左右    时间: 2014-7-15 17:26     标题: 请教一个03G图集问题

03G里面柱子的箍筋加密区,非底层,上部加密区1/6Hn,请问这个长度是包含上部梁内的加密范围吗(下图加密区2)?还是说这个1/6Hn只是图中的加密区1。那么柱子的加密区是不是等于下图的加密区1+加密区2呢?

图片附件: QQ截图20140715170441.png (2014-7-15 17:26, 104.02 KB) / 该附件被下载次数 1147
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81160&k=6fb2126e3e6f3b5f7c3f2dd3530cb887&t=1732779704


作者: 鲁班技术086    时间: 2014-7-15 17:59     标题: 回复 1# 左右 的帖子

您好,加密区是不包含梁的加密区的。图中的1/6只是指加密区1和加密区3,柱的上部加密区是加密区1加加密区2的。
作者: 从开始到现在    时间: 2014-7-15 18:00

Hn是柱净高,不包括梁的,梁加密区是节点核心区,和加密区无关
作者: yonggely    时间: 2014-7-16 11:37

节点核心区是不是也要加密