Board logo

标题: 梁上柱不计算插筋范围内箍筋 [打印本页]

作者: LB1234567890    时间: 2014-7-23 18:33     标题: 梁上柱不计算插筋范围内箍筋

梁上柱不计算插筋范围内箍筋,截图在这里,设置输入完以后计算看不到2D16,而且两根插筋的长不相等,是分层法做的。

图片附件: 111.jpg (2014-7-23 18:33, 11.45 KB) / 该附件被下载次数 2503
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81339&k=a686d7ee75205537d9f67456b0676d01&t=1732780391



图片附件: 222.jpg (2014-7-23 18:33, 47.14 KB) / 该附件被下载次数 2511
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81340&k=354a5d7d689a9c150b21d2c97bce9e23&t=1732780391



图片附件: 333.jpg (2014-7-23 18:33, 75.09 KB) / 该附件被下载次数 2513
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81341&k=923c6cdd85f74eb0e02bed95438ba082&t=1732780391



图片附件: 4444.jpg (2014-7-23 18:33, 23.03 KB) / 该附件被下载次数 2488
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81342&k=b25e33a28e37ab1511c0661b94e00be9&t=1732780391



图片附件: 55555.jpg (2014-7-23 18:33, 44.39 KB) / 该附件被下载次数 2514
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81343&k=99da7f65648518543e5f0c5be287d4cc&t=1732780391


作者: 鲁班技术083    时间: 2014-7-23 19:23     标题: 回复 1# LB1234567890 的帖子

楼主您好,你根据你说的进行了设置,并不存在问题啊,你说的分层法是什么意思?

图片附件: 梁上柱.png (2014-7-23 19:23, 128.5 KB) / 该附件被下载次数 2616
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81344&k=5f4b779536ad72c8013a5a409896d258&t=1732780391


作者: LB1234567890    时间: 2014-7-24 10:02     标题: 回复 2# 鲁班技术083 的帖子

梁上柱之前问客服,客服说要分层做,我的构件做再分层0,梁上面的柱做再分层1。就是这个分层。。
作者: LB1234567890    时间: 2014-7-24 10:03     标题: 回复 3# LB1234567890 的帖子

刚才做再同一层试了下,还是这种情况。
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-7-24 10:25     标题: 回复 4# LB1234567890 的帖子

您好,联系下我们客服QQ:631181063,加的时候备注“论坛问题”。
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-7-24 11:03

已解决。