标题:
梁、柱相交锚固长度如何确定
[打印本页]
作者:
ch295825750
时间:
2014-7-25 18:10
标题:
梁、柱相交锚固长度如何确定
梁的砼等级C35,墙柱的等级C45,A构件锚固在B构件里,应该是以A构件的抗震等级,B构件的砼等级来确定锚固长度,按照图集是30d。梁的上部筋锚固长度应该是以柱的砼等级作为依据为2400+2*30*14,软件怎么以梁的砼等级作为依据来计算的。
图片附件: [软件截图]
QQ图片20140725175054.jpg
(2014-7-25 18:10, 35.54 KB) / 该附件被下载次数 1328
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81383&k=9d60067652c16825881d78117954bf60&t=1732775900
作者:
ch295825750
时间:
2014-7-25 18:11
梁砼等级是C30
作者:
鲁班技术050
时间:
2014-7-25 19:31
楼主您好,在软件里面,梁的锚固长度是按梁自身参数来计算的。如果按照您所说的,假如一段梁有一端是锚入到柱子里面,而有一端是锚入到墙里面,三种构件砼等级都不一样,那是不是还要按照不同砼等级来计算梁的锚固长度呢?
作者:
ch295825750
时间:
2014-7-25 20:33
我觉得应该是按不同砼等级来计算,梁之所以能受力,是靠锚固钢筋与被锚固构件混凝土之间的粘结力,所以这个锚固长度也应该是钢筋与被锚固构件之间的关系,与梁自身无关。
作者:
鲁班技术050
时间:
2014-7-25 20:51
您好,你提的这个建议我们会考虑在后续的版本加入进去。