标题:
求教人防墙问题
[打印本页]
作者:
lucky365
时间:
2014-8-8 11:56
标题:
求教人防墙问题
人防工程中的人防墙是放在基础层(0层)里还是地下室(-1层)中?钢筋量相差很大啊
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-8-8 12:08
标题:
回复 1# lucky365 的帖子
楼主您好,这个要具体看您的图纸标高来定。
作者:
lucky365
时间:
2014-8-8 12:17
标题:
回复 2# 鲁班技术037 的帖子
人防共一层,筏板底标高就是人防墙顶标高,我是不是就在0层上布置人防墙?
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-8-8 12:19
标题:
回复 3# lucky365 的帖子
您好,是的,基础层必须布置人防墙,不然不会计算插筋的。
作者:
lucky365
时间:
2014-8-8 13:55
标题:
回复 4# 鲁班技术037 的帖子
还是想问清楚下。现在筏板顶标高为-4.9m,人防墙和框架柱标高从-4.9m到-1.0m。
那么说,是在0层画好人防墙和框架柱,设置标高:-4.9m至-4.9m,然后再将人防墙和框架柱构件复制到-1层,设置标高:-4.9m到-1.0m;还是直接就在0层画好人防墙和框架柱,直接在0层设置标高:-4.9m-1.0m。
这两种计算出来的钢筋量差了很多啊
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-8-8 14:17
标题:
回复 5# lucky365 的帖子
您好,在0层画好调整标高。
作者:
lucky365
时间:
2014-8-8 14:37
标题:
回复 6# 鲁班技术037 的帖子
框架柱都放在0层里,电渣压力焊都没有了
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-8-8 15:02
标题:
回复 7# lucky365 的帖子
您好,您的-1层楼地面标高是不是-4900?如果是的话在-1层绘制,然后让底标高自动读取。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0