剪力墙水平筋有暗梁时计算不扣减暗梁的高度?
[打印本页]
作者:
zj660301
时间:
2014-8-15 11:51
标题:
剪力墙水平筋有暗梁时计算不扣减暗梁的高度?
鲁班钢筋一直以来,计算剪力墙水平筋时,如果剪力墙上有暗梁是不会扣减暗梁的高度的
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-8-15 11:58
楼主你好,
你可以通过调整墙体标高来进行更改。
作者:
zj660301
时间:
2014-8-15 13:41
你这种说法对吗?我剪力墙的竖向筋高度按你讲的调整不是就短了吗
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-8-15 13:52
楼主你好,
你可以参照11G101-1 74页,对AL配筋构造有说明的,是有水平筋的。
作者:
zj660301
时间:
2014-8-17 08:55
我知道,关键是假设我暗梁侧面的水平筋如果与墙水平筋不一致,或者我要把暗梁侧面水平筋统计到暗梁里面,现在这样操作就不方便了了?我到希望此处你们可以增加一个设置命令让我们自己来选择更好一点
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-8-18 09:25
标题:
回复 5# zj660301 的帖子
您好,在剪力墙的计算设置里第三条,可以设置是否扣除暗梁处的水平钢筋。