Board logo

标题: 伐板与放坡承台钢筋计算有误。 [打印本页]

作者: zhang18598    时间: 2014-8-21 19:14     标题: 伐板与放坡承台钢筋计算有误。


到伐板放坡边就断开,放坡承台在伐板的最低处应满足承台的厚度,钢筋随伐板调整。新版怎么又出问题了,老版本没错跑到新版本怎么成这样了。

图片附件: QQ图片20140821184927.jpg (2014-8-21 19:14, 208.35 KB) / 该附件被下载次数 771
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81833&k=b99f5c512fb7d3257119c23bc6a4c87c&t=1732766245


作者: 鲁班技术026    时间: 2014-8-21 19:25     标题: 回复 1# zhang18598 的帖子

楼主你好,不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000转3来进行咨询
作者: 从开始到现在    时间: 2014-8-22 10:43

按筏板切割选“否”,试试看

图片附件: QQ截图20140822101851.png (2014-8-22 10:43, 23.99 KB) / 该附件被下载次数 1735
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81836&k=d6a00525fd425a207570642c04920b81&t=1732766245


作者: zhang18598    时间: 2014-8-23 17:27     标题: 回复 3# 从开始到现在 的帖子

谢谢拉,没看到还有这个选项。不过这样改也不对呀。承台钢筋应该锚入上面那块(标高较高)伐板的。

[ 本帖最后由 zhang18598 于 2014-8-23 17:35 编辑 ]
作者: zhang18598    时间: 2014-8-28 09:55

工程师呢????周四也不上班?
作者: 鲁班技术086    时间: 2014-8-28 10:07     标题: 回复 4# zhang18598 的帖子

您好,遇到高低板的情况,我们可以考虑用筏板变截面来进行此类承台的布置。
作者: zj660301    时间: 2014-8-28 15:00

不要叫我们这样那样的改,在这个问题上20.4.1是没有问题的,只是你们现在新版本有问题