标题:
希望增加受拉钢筋锚固及抗震锚固长度取值的修正系数设置
[打印本页]
作者:
张林杰
时间:
2014-8-26 18:24
标题:
希望增加受拉钢筋锚固及抗震锚固长度取值的修正系数设置
在11G101系列图集中受拉钢筋锚固长度la及抗震锚固长度laE取值是在受拉钢筋基本锚固长度lab、labE值上按不同条件乘以修正系数所得,然软件在工程抗震等级为一~三级时其构件的抗震锚固取值依然同基本锚固长度值,不管是预算还是施工版相信不知道正确与否?
所以建议软件应该增加受拉钢筋锚固长度及抗震钢筋锚固长度的修正系数的设置计算,支持修正系数参数修改的多元化设置及计算,这样应对不同工程所需,而也不用让用户每个构件去逐一修改。
作者:
鲁班技术085
时间:
2014-8-26 22:06
标题:
回复 1# 张林杰 的帖子
您好,首先感谢您对鲁班软件的支持,另外今晚没有钢筋工程师值班,您的意见,将在明天由钢筋工程师审核~
作者:
鲁班技术086
时间:
2014-8-27 09:15
标题:
回复 1# 张林杰 的帖子
楼主您好,软件在这方面计算是有考虑的;若钢筋直径大于25,软件会默认计算,乘以修正系数,若是易扰动钢筋,需要在构件属性定义里的的锚固值设置里进行设置的。
感谢您的建议以及对鲁班的支持。