标题:
请教:框支梁KZL下部钢筋是否允许在中间支座断开?还是应该通长设置?
[打印本页]
作者:
hcc1982
时间:
2014-9-19 13:14
标题:
请教:框支梁KZL下部钢筋是否允许在中间支座断开?还是应该通长设置?
请教:一,框支梁KZL下部钢筋是否允许在中间支座断开?还是应该通长设置?
二,另框支梁上部第二排筋满足LAE是否可以不弯锚?
作者:
鲁班技术015
时间:
2014-9-19 13:56
标题:
回复 1# hcc1982 的帖子
1、根据图集上看是贯通的,接头位置也要求避免梁上托柱部位及受力较大部位
2、上部二排及以上钢筋必须弯锚,支座锚固长度>=lae,且弯折长度>=15D。
作者:
从开始到现在
时间:
2014-9-21 09:02
框支梁底筋应该可以在支座锚固,一般框支梁大多是在转换层才有的,也都是单跨的,所以图集也没有写那么详细。
可以参考13G101,底筋腰筋满足锚固长度可以直锚,面筋就必须弯锚了,一排弯锚长度是梁高加一个锚固长度,二排15D
图片附件:
QQ截图20140920090250.png
(2014-9-21 09:02, 569.81 KB) / 该附件被下载次数 2424
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82160&k=93159c941ea7e3cae508a643c46d0656&t=1749537421