作者: wdluban    时间: 2014-9-21 13:24     标题: 请教:箍筋的问题

鲁班钢筋,鲁班下料,   两款软件里面KZ柱基础核心区域设置不了4-4箍筋怎么回事,总体设置也不行,单个设置也不行,同一根柱基础和正负分开布置,上面倒是可以了,下面还是不行,到底怎么回事,求指点
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-9-21 13:58     标题: 回复 1# wdluban 的帖子

楼主您好,底层核心区域箍筋只适用于自定义断面柱,另外在基础层和基础层上层柱子计算设置里面都要进行修改。