Board logo

标题: 基础梁箍筋该怎么设置? [打印本页]

作者: hbhj    时间: 2014-9-21 15:58     标题: 基础梁箍筋该怎么设置?

基础梁钢筋三维显示时:设置成4肢箍时,三维显示箍筋不正确。

还有基础梁第一跨的箍筋显示太密,是什么原因??


图片附件: 1.jpg (2014-9-21 15:58, 282.45 KB) / 该附件被下载次数 558
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82165&k=0eacfb16c08bdaf0dc73b4520930e288&t=1732762832



图片附件: 2.jpg (2014-9-21 15:58, 340.68 KB) / 该附件被下载次数 575
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82166&k=82ff41bad7c52192e04f909c006ae12f&t=1732762832


作者: 鲁班技术050    时间: 2014-9-21 16:21     标题: 回复 1# hbhj 的帖子

楼主您好,钢筋三维里面小箍是不显示的。箍筋显示过密你看一下是不是箍筋的加密区。
作者: hbhj    时间: 2014-9-21 16:26

引用:
原帖由 鲁班技术050 于 2014-9-21 16:21 发表
楼主您好,钢筋三维里面小箍是不显示的。箍筋显示过密你看一下是不是箍筋的加密区。
我设置的基础梁没有加密,箍筋全是C10@200(4),
设置4肢箍时,基础梁第一跨箍筋显示就成上图那样了,
是不是软件都这样,还是我操作不当?
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-9-21 16:54     标题: 回复 3# hbhj 的帖子

您好,我们这边测试了一下,不是您操作不当。把基础梁改为四肢箍时,钢筋三维显示箍筋的间距是不规则的。主要看计算结果是否正确,三维供参考。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0