Board logo

标题: 钢筋收头 [打印本页]

作者: 初生的牛犊    时间: 2014-9-25 09:17     标题: 钢筋收头

暗柱钢筋,这是第一层,为何会显示处收头,怎么设置让其不收头?

图片附件: 收头.jpg (2014-9-25 09:17, 103.5 KB) / 该附件被下载次数 1519
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82193&k=33f6a9d928f0ea1f75cfa444dc767784&t=1732758527


作者: MEDily    时间: 2014-9-25 10:57

上层有无关联构件?
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-9-25 11:14

楼主你好,
如果你上次无关联构件,软件会默认你这里为顶层进行收头的。
作者: 初生的牛犊    时间: 2014-9-25 16:17

谢谢!我只画了一层