作者: hongyan    时间: 2014-9-26 14:47     标题: 梁锚固与搭接

我做的工程是柱强梁弱,柱的混凝土等级C45,梁为C35,锚固我按柱C45做,梁面筋的接头我按梁的C35计算,可技术人员说梁的锚固和搭接是对应柱的混凝土等级,请高手给我解答一下,到底按哪个做。
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-9-26 16:25

楼主你好,跟据你所描述,梁面筋弯折按照梁砼等级走的。

图片附件: 123.png (2014-9-26 16:25, 41.79 KB) / 该附件被下载次数 1740
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82218&k=826ecd0a340c9a9c5707a5a2eed6315a&t=1749904227


作者: hongyan    时间: 2014-9-26 17:23     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

你好,你的意思是如果梁柱混凝土等级不一样,梁的锚固及接头都按梁的混凝土等级计算吗。
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-9-26 17:44     标题: 回复 3# hongyan 的帖子

楼主你好,
是的。