作者: 13683724346    时间: 2014-10-1 23:32     标题: 柱的问题

柱箍筋尺寸200*500   500*200向这样的情况在料表中显示的是两种箍筋,而现实中是一中型式,只不过方向不一样。希望下一次能不能改一下。谢谢你们!!!!!!。或着现在就有这一个方法请告诉我谢谢!!!!!!。
作者: 鲁班技术040    时间: 2014-10-2 09:09

你好,今天没有钢筋工程师值班,你 的问题将在明天9点左右回复你,如果你着急,也可以拨打4009203000转3咨询
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-10-6 09:43     标题: 回复 1# 13683724346 的帖子

楼主您好,您的问题在软件里面是不支持直接修改的,需要在excel表格里面进行调整。
作者: ydr1    时间: 2014-10-11 09:29     标题:

图形法中柱子尺寸应该使用平法标注,检查梁体时不知道柱子偏移多少,需要使用测量两点,太麻烦了
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-10-11 13:10     标题: 回复 4# ydr1 的帖子

你好,
柱子暂时没有平法标注,谢谢您的支持。