标题:
架立筋
[打印本页]
作者:
NJLXC
时间:
2014-10-6 16:10
标题:
架立筋
梁有架立筋时,架立筋与非贯通钢筋搭接搭接长度应为150,软件中计算结果有误。
作者:
鲁班技术050
时间:
2014-10-6 16:32
标题:
回复 1# NJLXC 的帖子
楼主您好,可否上传图片看一下?
作者:
NJLXC
时间:
2014-10-6 18:02
标题:
回复 2# 鲁班技术050 的帖子
架立筋长度应为2400
图片附件:
QQ图片20141006171233.jpg
(2014-10-6 18:02, 126.72 KB) / 该附件被下载次数 4785
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82354&k=62fe54a33637f8b3275f89a54beb3fc1&t=1732753575
作者:
文武全才
时间:
2014-10-7 10:45
没有错啊,支座钢筋为1/5尽跨,架立筋为LIE,长度没有问题
作者:
NJLXC
时间:
2014-10-7 11:03
标题:
回复 4# 文武全才 的帖子
架立筋与支座钢筋搭接应为150,并不是架立筋锚固LAE。
作者:
xiaodao520
时间:
2014-10-7 16:53
坑爹...................
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-10-8 11:05
标题:
回复 1# NJLXC 的帖子
楼主您好,您提到的是架立筋与非贯通筋搭接,所以搭接长度应为L(绑扎长度)。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2014-10-8 11:40 编辑
]
图片附件:
QQ截图20141008110725.png
(2014-10-8 11:39, 58.04 KB) / 该附件被下载次数 4640
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82370&k=f801a461cb24a233375b81625c4abbd8&t=1732753575
作者:
zjing
时间:
2014-10-8 14:28
标题:
回复 7# 鲁班技术033 的帖子
当用于有抗震要求的框架梁时一般上部两根角筋是必须贯通的,如果通长筋规格不一样则搭接长度LLE,而本例搭接应为150,问题是第22项中L改不了。
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-10-8 14:49
标题:
回复 8# zjing 的帖子
您好:软件中对于框架梁计算设置中第22条L是可以修改的。
作者:
dw2143
时间:
2014-10-8 16:37
软件在次梁默认设置第25条与图集不一致是错误的,楼主说法是正确的!
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-10-8 16:51
标题:
回复 10# dw2143 的帖子
您好:您看一下11G101-1 79页 是和软件一致的,从楼主的截图来看没有贯通筋。
作者:
zjing
时间:
2014-10-8 17:21
标题:
回复 11# 鲁班技术033 的帖子
软件就框架梁的上部角筋而**确的,对框架梁上部非通长的架立筋以及非框架梁上的架立筋来说是错误的。楼主的截图是非框架梁,软件当然是错误的。
作者:
dw2143
时间:
2014-10-8 17:28
正如12楼说的,鲁班客服经常都是。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
NJLXC
时间:
2014-10-8 17:32
标题:
回复 11# 鲁班技术033 的帖子
希望软件次梁计算设置在以后的版本中第25条修改一下默认设置,第25条默认设置应改为150即可(见11G101-1 86页)
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0