斜坡屋面檐口部位框架柱高度只有300高,框架柱计算结果主筋长度不对 ,什么原因
作者: 朱学江    时间: 2014-10-7 22:40     标题: 回复 1# 朱学江 的帖子

怎么没有人知道什么原因吗
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-10-8 09:16

楼主你好,
上下构件联动了吗?
能附上计算截图吗?
作者: 朱学江    时间: 2014-10-9 16:39     标题: 回复 3# 鲁班技术029 的帖子

你好 计算设置基本没动,上下构件是联动的,计算结果就是不对,你们可以试一下吗,另外构件法里的排架柱计算结果钢筋螺纹钢全部都有弯钩怎么回事
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-10-9 16:44

楼主你好,
如果对量有疑问,建议你将工程发到support@lubansoft.com 附上你的手算式我们这边测试下,
另外排架柱如果没该过设置主筋是没有弯钩的,具体看怎么设置的。
作者: 朱学江    时间: 2014-10-9 17:17     标题: 回复 5# 鲁班技术029 的帖子

排架柱 你试一下3级钢看看行不 另外斜坡屋面檐口高度小于500计算结果就是不对,不知道你们怎么就是不承认有问题
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-10-9 17:51     标题: 回复 6# 朱学江 的帖子

楼主你好,
有问题可以提出来,是软件的问题我们会向研发部提出的,现在没有拿到工程不明白你怎么设置的。
作者: 朱学江    时间: 2014-10-9 18:29     标题: 回复 7# 鲁班技术029 的帖子

排架柱截图

图片附件: QQ截图20141009175943.png (2014-10-9 18:29, 32.45 KB) / 该附件被下载次数 3239
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82383&k=73e9bda540e091b0c9eb405ac4a31287&t=1732753665



图片附件: QQ截图20141009180014.png (2014-10-9 18:29, 73.22 KB) / 该附件被下载次数 723
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82384&k=d0dd0063aff0fe123929becaa45fccd2&t=1732753665


作者: 鲁班技术029    时间: 2014-10-9 19:15     标题: 回复 8# 朱学江 的帖子

楼主你好,
软件计算都是参照图集来的,建议你将工程发过来 我们查看下设置。
作者: 朱学江    时间: 2014-10-9 21:19     标题: 回复 9# 鲁班技术029 的帖子

你的意思也就是说软件没有问题了
作者: 鲁班技术015    时间: 2014-10-10 09:04     标题: 回复 10# 朱学江 的帖子

朱工您好,框架柱屋面高度500,你不要单独建立一个楼层做,你在屋面下一层中把标高调整下,屋面做到下一层分层中试试;排架柱三级钢计算弯钩这个我跟研发反应下。
作者: HUANGHAILEI    时间: 2014-10-11 07:32     标题: 回复 11# 的帖子

人家只是挑檐口处,中间屋脊处柱还是很高的,怎么能做在一个楼层呢
作者: yuanzhongrui    时间: 2014-10-11 09:39

把短柱的下层柱的计算设置调整为上下层合并计算
作者: 朱学江    时间: 2014-10-11 11:06     标题: 回复 11# 鲁班技术015 的帖子

赵工 你好 如果按你说的做 檐口柱的问题是解决了,但是中间柱的加密高度就不是不对了,电渣压力焊接头也不对了,楼层重量统计又是问题,对吧