标题:
框架柱
[打印本页]
作者:
朱学江
时间:
2014-10-7 15:48
标题:
框架柱
斜坡屋面檐口部位框架柱高度只有300高,框架柱计算结果主筋长度不对 ,什么原因
作者:
朱学江
时间:
2014-10-7 22:40
标题:
回复 1# 朱学江 的帖子
怎么没有人知道什么原因吗
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-10-8 09:16
楼主你好,
上下构件联动了吗?
能附上计算截图吗?
作者:
朱学江
时间:
2014-10-9 16:39
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
你好 计算设置基本没动,上下构件是联动的,计算结果就是不对,你们可以试一下吗,另外构件法里的排架柱计算结果钢筋螺纹钢全部都有弯钩怎么回事
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-10-9 16:44
楼主你好,
如果对量有疑问,建议你将工程发到
support@lubansoft.com
附上你的手算式我们这边测试下,
另外排架柱如果没该过设置主筋是没有弯钩的,具体看怎么设置的。
作者:
朱学江
时间:
2014-10-9 17:17
标题:
回复 5# 鲁班技术029 的帖子
排架柱 你试一下3级钢看看行不 另外斜坡屋面檐口高度小于500计算结果就是不对,不知道你们怎么就是不承认有问题
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-10-9 17:51
标题:
回复 6# 朱学江 的帖子
楼主你好,
有问题可以提出来,是软件的问题我们会向研发部提出的,现在没有拿到工程不明白你怎么设置的。
作者:
朱学江
时间:
2014-10-9 18:29
标题:
回复 7# 鲁班技术029 的帖子
QQ截图20141009180014.png
(73.22 KB)
2014-10-9 18:29
排架柱截图
图片附件:
QQ截图20141009175943.png
(2014-10-9 18:29, 32.45 KB) / 该附件被下载次数 3239
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82383&k=73e9bda540e091b0c9eb405ac4a31287&t=1732753665
图片附件:
QQ截图20141009180014.png
(2014-10-9 18:29, 73.22 KB) / 该附件被下载次数 723
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82384&k=d0dd0063aff0fe123929becaa45fccd2&t=1732753665
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-10-9 19:15
标题:
回复 8# 朱学江 的帖子
楼主你好,
软件计算都是参照图集来的,建议你将工程发过来 我们查看下设置。
作者:
朱学江
时间:
2014-10-9 21:19
标题:
回复 9# 鲁班技术029 的帖子
你的意思也就是说软件没有问题了
作者:
鲁班技术015
时间:
2014-10-10 09:04
标题:
回复 10# 朱学江 的帖子
朱工您好,框架柱屋面高度500,你不要单独建立一个楼层做,你在屋面下一层中把标高调整下,屋面做到下一层分层中试试;排架柱三级钢计算弯钩这个我跟研发反应下。
作者:
HUANGHAILEI
时间:
2014-10-11 07:32
标题:
回复 11# 的帖子
人家只是挑檐口处,中间屋脊处柱还是很高的,怎么能做在一个楼层呢
作者:
yuanzhongrui
时间:
2014-10-11 09:39
把短柱的下层柱的计算设置调整为上下层合并计算
作者:
朱学江
时间:
2014-10-11 11:06
标题:
回复 11# 鲁班技术015 的帖子
赵工 你好 如果按你说的做 檐口柱的问题是解决了,但是中间柱的加密高度就不是不对了,电渣压力焊接头也不对了,楼层重量统计又是问题,对吧
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0