Board logo

标题: 请大家关注11G101-1第75页 [打印本页]

作者: wcj2605    时间: 2014-10-19 21:55     标题: 请大家关注11G101-1第75页

这是一个关于连梁的问题,11G101-1第75页表示的是暗梁必须连续通过连梁,但现在连梁的存在使暗梁的钢筋被切断(鲁班里)。

连梁只是局部加厚加强的暗梁或框架梁

(判定理由:连梁箍筋都是作为暗梁的箍筋使用,暗梁的钢筋布在最上皮,LL上皮筋为附加筋)
目前暗梁的计算设置的第一条有“通过连梁(当连梁不存在)”这个选项,测试一下,这条的本来意图是连梁不存在,根本没有解决图集里暗梁需连续通过连梁的问题。
请问:暗梁钢筋锚入连梁的选项又从哪里得来的?是不是本身就理解错了造成的?

图片附件: QQ截图20141019213409.png (2014-10-19 21:55, 99.9 KB) / 该附件被下载次数 1606
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82682&k=b37f82a4b4bdceea94fa8b585e928297&t=1732751293


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2014-10-20 09:33     标题: 回复 1# wcj2605 的帖子

楼主理解的是蛮透彻的。
暗梁与连梁相交时,有些处理上是需要将暗梁锚入到连梁的;
重叠时,重叠位置确实应该是要像图集上的节点考虑,但是由于实现上的难度考虑,所以开放的是忽略连梁,两者先各算各的,之后可以通过计算结果的修改编辑来达到图集要求。
作者: CRJ9233    时间: 2014-10-20 10:10

楼主,如果想暗梁连续通过,可以用分层方法来处理,但洞口必须和连梁布置在同一分层里
作者: wcj2605    时间: 2014-10-20 17:41

可以把暗梁不作为墙的附件,把暗梁直接单列为同墙宽且贯通的框架梁(需要关注暗梁与框架梁的节点差异)。在标有连梁的位置零星增加钢筋节点。

[ 本帖最后由 wcj2605 于 2014-10-21 08:05 编辑 ]




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0