标题: 隔一布一的板筋怎么处理? [打印本页]

作者: twogg    时间: 2014-10-24 08:31     标题: 隔一布一的板筋怎么处理?

怎么要审核??????

图片附件: QQ图片20141024082141.jpg (2014-10-24 08:31, 22.63 KB) / 该附件被下载次数 1456
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82798&k=998ef0aa15a5224038393a1dd355fcc3&t=1732755037


作者: 鲁班技术033    时间: 2014-10-24 08:45     标题: 回复 1# twogg 的帖子

楼主您好,分两根布置,一个输入C12@400 , 一个输入C14@400 ,  隔一布一。

[ 本帖最后由 鲁班技术033 于 2014-10-24 08:54 编辑 ]
作者: twogg    时间: 2014-10-24 08:48     标题: 回复 2# 鲁班技术033 的帖子

板筋可以这样输入吗?
作者: 鲁班技术033    时间: 2014-10-24 09:47     标题: 回复 3# twogg 的帖子

您好,间距翻倍,输入两种底筋即可。