标题: 框架梁锚入暗柱的纠结 [打印本页]

作者: 爱咋咋地    时间: 2014-10-28 10:53     标题: 框架梁锚入暗柱的纠结

框架梁单纯锚入暗柱是符合“Max(1*Lae,0.5*Hc+5*d)”,现在这个暗柱的长度很长,有2m长,这时计算会按照“0.5*Hc+5*d”,但是如果这个暗柱里有剪力墙填充的话,就会按照“lae”计算了,而实际是要取大值的!这时要计算正确,就要把填充的剪力墙删除,或者是拉伸使得与梁不接触,但是这样做又会影响上部的板筋计算,因为在鲁班里板筋不认框架柱和暗柱为支座的!
所以纠结!现在的高层住宅异形柱很多的,总不能一直变通下去吧?请大家分享下自己的经验。虽然工程中对总量影响不是很大,但是对于工作的严谨还是要重视的对吧。
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-10-28 11:13

楼主你好,
框架梁计算设置中是可以设置这一条的,已经按照Max(1*Lae,0.5*Hc+5*d),
您验算没有遵循这一条吗?可以上传截图看看吗?
作者: 爱咋咋地    时间: 2014-10-28 11:42     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

很多时候自己要尝试一下的,最多不过5分钟!不耽误你吃饭时间的!
作者: 鲁班技术033    时间: 2014-10-28 16:41     标题: 回复 1# 爱咋咋地 的帖子

楼主您好,建议您将梁和墙画到暗柱边,这样结果的量是没影响的,画在柱中相交,梁的量会发生变化;这边我们也会记录下来,谢谢您对鲁班的支持。