标题:
柱筋高度和箍筋数量不对
[打印本页]
作者:
liuliu303
时间:
2014-10-31 16:01
标题:
柱筋高度和箍筋数量不对
柱子的底标高是-4m,顶标高是-0.5m。显示柱筋的长度为4970mm?另外3.5m的柱子,箍筋间距为100/200,数量怎么有43根?哪位大神能给指教下,万谢!
图片附件:
J$RK~@IH$A_7KOP0X9J`CHA.jpg
(2014-10-31 16:01, 83.8 KB) / 该附件被下载次数 1754
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82997&k=3e7d763aaa4c653d9c6196c9a30aa898&t=1732748039
图片附件:
ZIO[3$IRPA7JJK[V0C0EM%T.jpg
(2014-10-31 16:01, 66.73 KB) / 该附件被下载次数 1748
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=82998&k=c2862fb11e6bd6e99b711641bb44af0c&t=1732748039
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-10-31 18:23
标题:
回复 1# liuliu303 的帖子
楼主您好!
不要在基础层布置柱子,基础层竖向构件的做法在上层布置好,然后复制到基础层对构件底标高进行调整;箍筋的根数计算考虑主筋搭接范围内箍筋加密。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0