标题:
群楼柱钢筋计算
[打印本页]
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-1 13:28
标题:
群楼柱钢筋计算
这个工程主楼的基础顶标高为-2.8m,(图纸中的基础梁形式的就是),在正负0有现浇板,但是群楼的基础顶标高为-1.2m(独立基础就是),一层柱标高为基础至4.0m,所以我在设置楼层的时候设置了一个负一层留给主楼画梁和板,但裙楼的柱画完负一层后发现多了一个搭接,因此删除负一层柱的布置,改在一层画柱然后把柱的高度属性定义为:-1.2m至4m。可是悲剧来了:第一基础无钢筋,把一层柱复制到基础0层后发现钢筋计算不对,还有就是一层的柱钢筋也不对?像这样的情况应该如何画柱?和定义属性?
图片附件:
QQ图片20141101132441.png
(2014-11-1 13:28, 17.45 KB) / 该附件被下载次数 1450
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83014&k=ec1c7dcc2c0b53a25dfb67878c184e8c&t=1732747428
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-1 14:07
楼主你好,
柱子你自动随底了吗?
柱钢筋不对指哪方面,建议截图看看。
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-1 14:43
简单的说就是主楼设置了负一层,但是裙楼的柱是从基础至一层的,如果按照主楼设置的负一层布置的话,那么裙楼柱也要在负一层画出来(不画出了我试过了,就靠改变一层柱的底标高,没有用),但是这样画出来软就就会多算一个搭接。
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-1 14:54
楼主你好,
您可以加下QQ631181063,具体描述下您的问题。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0