标题:
基础主梁拉钩根数
[打印本页]
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-4 15:50
标题:
基础主梁拉钩根数
基础主梁如图横向钢筋设置贯通布置,计算出来箍筋的根数正确了,但是拉钩的数量为什么不对,没有按照贯通计算?
图片附件:
QQ图片20141104091824.jpg
(2014-11-4 15:50, 118.4 KB) / 该附件被下载次数 1349
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83078&k=958b619770bdd3680e6af229322ec212&t=1732746419
图片附件:
QQ图片20141104091853.jpg
(2014-11-4 15:50, 23.38 KB) / 该附件被下载次数 1342
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83079&k=04b3d3dd0d46300420e34e6f91627d35&t=1732746419
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-4 16:18
标题:
回复 1# kongtao1225 的帖子
楼主您好,首先您将两道梁识别一下,再重新计算看看;中间是否有绑扎搭接,有是需要加密的,这方面你应该考虑一下。
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-4 16:25
没有啊,现在是拉钩少了
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-4 16:26
拉钩根数=3*((9.6-0.1)/0.3+1)=99根
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-4 16:27
软件只是贯通计算了箍筋的根数但是没有贯通计算拉钩的根数
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-4 17:11
标题:
回复 5# kongtao1225 的帖子
您好:计算公式是这样的 [(净宽-两端支座宽度-两边起配位置)/间距+1]*3 ;即:[(8700-900-100)/300+1]*3=81;软件计算是对的。
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-4 17:42
基础主梁横向钢筋贯通设置,拉钩不贯通吗?
作者:
kongtao1225
时间:
2014-11-4 17:42
基础主梁横向钢筋贯通设置,箍筋贯通,难道拉钩不贯通吗?
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-4 18:18
楼主你好,
建议您将工程发到
support@lubansoft.com
,谢谢。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0