Board logo

标题: 基础主梁拉钩根数 [打印本页]

作者: kongtao1225    时间: 2014-11-4 15:50     标题: 基础主梁拉钩根数

基础主梁如图横向钢筋设置贯通布置,计算出来箍筋的根数正确了,但是拉钩的数量为什么不对,没有按照贯通计算?

图片附件: QQ图片20141104091824.jpg (2014-11-4 15:50, 118.4 KB) / 该附件被下载次数 1349
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83078&k=958b619770bdd3680e6af229322ec212&t=1732746419



图片附件: QQ图片20141104091853.jpg (2014-11-4 15:50, 23.38 KB) / 该附件被下载次数 1342
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83079&k=04b3d3dd0d46300420e34e6f91627d35&t=1732746419


作者: 鲁班技术033    时间: 2014-11-4 16:18     标题: 回复 1# kongtao1225 的帖子

楼主您好,首先您将两道梁识别一下,再重新计算看看;中间是否有绑扎搭接,有是需要加密的,这方面你应该考虑一下。
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-4 16:25

没有啊,现在是拉钩少了
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-4 16:26

拉钩根数=3*((9.6-0.1)/0.3+1)=99根
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-4 16:27

软件只是贯通计算了箍筋的根数但是没有贯通计算拉钩的根数
作者: 鲁班技术033    时间: 2014-11-4 17:11     标题: 回复 5# kongtao1225 的帖子

您好:计算公式是这样的 [(净宽-两端支座宽度-两边起配位置)/间距+1]*3  ;即:[(8700-900-100)/300+1]*3=81;软件计算是对的。
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-4 17:42

基础主梁横向钢筋贯通设置,拉钩不贯通吗?
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-4 17:42

基础主梁横向钢筋贯通设置,箍筋贯通,难道拉钩不贯通吗?
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-11-4 18:18

楼主你好,
建议您将工程发到support@lubansoft.com,谢谢。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0