标题: 关于经过原位标注的梁扣砼墙(同梁宽)的问题。 [打印本页]
作者: 逍遥门☆庆仔 时间: 2014-11-4 21:36 标题: 关于经过原位标注的梁扣砼墙(同梁宽)的问题。
墙的计算规则是:墙与梁重叠,当墙厚等于梁宽时,墙与梁合并按墙计算;当墙厚小于梁宽时,墙梁分别计算。
在软件里:
砼墙设置:扣梁(突出墙面),不扣平行梁。 ---------这样设置,算砼墙是没有问题。
梁里设置:扣砼墙(同梁宽),不扣砼内墙。----------这样设置,算砼梁也是没有问题的。
但一个经过原位标注的梁,比如原来这道梁宽和砼墙厚是相同的,原位标注把其中一跨梁变宽了,比砼墙更宽了。
此时的梁计算就出现了问题,他会把墙全部扣掉。
而按照计算规则是,没有变宽的梁是要扣墙的,变宽了的梁是不扣墙的。
简单的如下图所示:
此时,梁扣了墙,而墙又扣了梁,那嵌入梁里的那部分墙不是没了?
[ 本帖最后由 逍遥门☆庆仔 于 2014-11-4 21:41 编辑 ]
图片附件: 1.png (2014-11-4 21:36, 1.93 KB) / 该附件被下载次数 1188
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83091&k=811261cbfc94bc2e20dade45959c0f7a&t=1751962799
图片附件: 2.png (2014-11-4 21:36, 18.3 KB) / 该附件被下载次数 1138
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83092&k=67d9eb8d83ad729168fad653d0221159&t=1751962799
图片附件: 3.jpg (2014-11-4 21:36, 42.5 KB) / 该附件被下载次数 1229
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83093&k=2f3384afb6ff4244de9f6bc9bf33de75&t=1751962799
作者: 鲁班技术006 时间: 2014-11-4 22:09
楼主您好
在梁设置变截面宽度比墙宽时,用可视化看梁的量,是不扣墙的。
图片附件: QQ截图20141104221100.png (2014-11-4 22:09, 22.9 KB) / 该附件被下载次数 5708
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83094&k=12a41b312f10ec7d6f49a5ebe4e958f6&t=1751962799
图片附件: QQ截图20141104221439.png (2014-11-4 22:09, 28.36 KB) / 该附件被下载次数 5588
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83095&k=e293b239c074fc32490917b5ec091c8c&t=1751962799
图片附件: QQ截图20141104221200.png (2014-11-4 22:09, 15.33 KB) / 该附件被下载次数 5591
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83096&k=c689ed80331bfed1bcc8a84729df2f37&t=1751962799
作者: 逍遥门☆庆仔 时间: 2014-11-4 22:42
不对呀,我这里会扣的。
比如:画三个柱600*600,一条梁250*800,一条墙250,此时,梁识别支座,会有两跨。
将其中一跨改为600*1000,梁的规则设置为:不扣砼墙,扣砼墙(同梁宽)。
构件可视化就是我我那个第二幅图的效果。
作者: 逍遥门☆庆仔 时间: 2014-11-5 11:11
我试过了,还是这样啊?
图片附件: 1.png (2014-11-5 11:11, 8.41 KB) / 该附件被下载次数 1167
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83111&k=68fb72948c5cf6a64ed71175dcfa0fd3&t=1751962799
作者: 鲁班技术034 时间: 2014-11-6 09:41 标题: 回复 4# 逍遥门☆庆仔 的帖子
楼主您好 按照楼主的设置确实会有这样的情况,如果用变通的方法可以处理,但会麻烦一些。
1、第一种是砼墙满算,突出墙面的梁,扣除墙体,楼主看第一幅图,在梁变截面的地方,将墙体打断,用另一种墙体绘制,然后计算规则设置是不扣梁的,梁的计算规则还是:扣砼墙(同梁宽),不扣砼外墙,这样计算应该是没问题的。
2、第二种是,梁满算,突出墙面那一段梁满算,墙体去扣减梁,楼主看第二幅图,对突出墙面的那段梁,进行原位标注,修改当前跨的计算规则,改为不扣墙,墙体计算规则还是默认,这样计算就是突出墙的梁满算,墙体扣梁。
按照楼主的描述,应该是第一种方法符合楼主的要求,请楼主看一下,这样是否符合楼主的情况。
图片附件: 1.png (2014-11-6 09:41, 3.07 KB) / 该附件被下载次数 5673
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83137&k=f4c61a733f8904913b13693e8d219be0&t=1751962799
图片附件: 2.png (2014-11-6 09:41, 64.07 KB) / 该附件被下载次数 5791
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83138&k=36a1f898aeaeb49ed0f0b5d211d2836b&t=1751962799
作者: 逍遥门☆庆仔 时间: 2014-11-6 11:13
那就是确实存在这个问题了。就是说软件的计算规则是对梁本身起作用,而经过原位标注的不起作用,还是按照梁本身的属性来进行扣减的。
比如我一道梁和墙是同宽的,那么我应该把同墙宽的梁扣掉墙,墙统高算,但中间有一跨变宽了,软件也不认他是更宽的梁,还认为他是同墙宽来进行计算规则的扣减的。
现在我的处理很简单,因为是土建算量,不算钢筋,我直接是把那道梁打断掉了,定义了两道梁,比如原来是KL8,变截面那个就定义为KL8a,这样算量各方面就没问题了。
不过这个地方软件确实存在问题,需待改进。
作者: 鲁班技术042 时间: 2014-11-6 12:31 标题: 回复逍遥门☆庆仔的帖子
楼主您好
你的将梁打断,定义2种梁也是可以的,至于你的建议,我已记录会及时反映的
作者: 杭州-流云 时间: 2014-11-7 11:30
引用:
原帖由 鲁班技术042 于 2014-11-6 12:31 发表 
楼主您好
你的将梁打断,定义2种梁也是可以的,至于你的建议,我已记录会及时反映的
不管怎么处理,都是比较麻烦的。对软件思考的稍微不透彻一点就会出错。这种地方应该软件的逻辑需要在完善一点。
作者: 鲁班技术034 时间: 2014-11-7 15:12 标题: 回复 8# 杭州-流云 的帖子
楼主您好
这样形式的构造,目前处理确实存在麻烦,我们会提交上去,然后根据实际情况,做出修改,感谢你们对鲁班的支持。
作者: 鲁班专家ldl 时间: 2014-11-7 17:05
引用:
原帖由 杭州-流云 于 2014-11-7 11:30 发表 
不管怎么处理,都是比较麻烦的。对软件思考的稍微不透彻一点就会出错。这种地方应该软件的逻辑需要在完善一点。
还有在一层柱粉刷,柱调整底标高后,粉刷高度死活不从调整后底标高算起,强制从软件默认高度算起。
作者: 鲁班技术034 时间: 2014-11-7 17:46 标题: 回复 10# 鲁班专家ldl 的帖子
楼主您好
我们这边看了一下,如果柱面装饰标高类型选择的是:取墙(柱)顶标高/底标高 的类型的话,应该是没问题的,不知道楼主说的是什么情况,可否详细描述一下。
作者: 鲁班专家ldl 时间: 2014-11-9 10:02
引用:
原帖由 鲁班技术034 于 2014-11-7 17:46 发表 
楼主您好
我们这边看了一下,如果柱面装饰标高类型选择的是:取墙(柱)顶标高/底标高 的类型的话,应该是没问题的,不知道楼主说的是什么情况,可否详细描述一下。
你看一下外墙粉刷扣柱粉刷就知道了
作者: 鲁班技术034 时间: 2014-11-10 09:24 标题: 回复 12# 鲁班专家ldl 的帖子
楼主您好
这个目前确实存在这个情况,这是软件当初设计时的一个逻辑,底层柱子,墙面装饰扣减到室外地坪;
如果楼主的工程有这样标高没达到室外地坪的柱子,楼主可以用自定义构建来变通一下。