Board logo

标题: 构造柱的问题 [打印本页]

作者: 毛531731163    时间: 2014-11-6 09:32     标题: 构造柱的问题

构造柱绑扎处箍筋加密,怎么设置?
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-11-6 09:46

楼主你好,
因为构造柱非承重构件。绑扎搭接时根部和顶部取max(450,1/6柱高)即可。
作者: meakfeng    时间: 2014-11-11 14:11

你回答的是搭接范围还是加密范围?或构造柱搭接区不用箍筋加密?
作者: 鲁班技术033    时间: 2014-11-11 15:01     标题: 回复 3# meakfeng 的帖子

您好:2楼指的是构造柱两端箍筋加密的范围,而您所说的构造柱搭接区是没有箍筋加密的。
作者: meakfeng    时间: 2014-11-11 15:32

那圈梁搭接区是否有箍筋加密,框架柱、框架梁图集上注明要求搭接区加密的,圈梁、构造柱没有注明是否有图集解释
作者: 鲁班技术033    时间: 2014-11-11 16:06     标题: 回复 5# meakfeng 的帖子

您好:圈梁是不考虑加密的,如果图纸有要求,用次梁代替做。