标题:
区域布板筋时,修改起步距不起作用,如何解决?
[打印本页]
作者:
zsz8265
时间:
2014-11-6 09:45
标题:
区域布板筋时,修改起步距不起作用,如何解决?
区域布板筋时,修改起步距不起作用,如何解决?如下图用区域布筋,一个按默认计算,还有一个修改了它的私有属性设置起步距为200,但计算结果还是一样的?
图片附件:
0000.PNG
(2014-11-6 09:45, 107.23 KB) / 该附件被下载次数 1728
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83139&k=657716c75cd6e373dee3a650db1eea8e&t=1752010582
作者:
zsz8265
时间:
2014-11-6 09:51
按默认计算也是19根。
图片附件:
00.PNG
(2014-11-6 09:51, 84.28 KB) / 该附件被下载次数 1659
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83140&k=154510b1b99f7e9c0d28777b6214f16a&t=1752010582
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-6 10:03
标题:
回复 1# zsz8265 的帖子
楼主您好,这一条是指在有支座的前提下,您可以在两边布置两堵墙试一下,就会看到不同的结果。
作者:
zsz8265
时间:
2014-11-6 10:10
鲁班技术033你好,我就是要用在无梁板时,也就是说布板带时用到这个情况,计算有问题,才向技术部讨教,如何才能保证计算的正确性?
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-6 10:51
标题:
回复 4# zsz8265 的帖子
您好;计算设置中已经表达出是受力筋首末根离支座边距离,前提是有支座,您绘制板筋区域,且是无梁板,无支座即不必考虑这一点。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2014-11-6 13:27 编辑
]
作者:
zsz8265
时间:
2014-11-6 11:12
随便怎么说,板带与板带之间处总不可能重叠钢筋的,总有一个适当的间距,这个间距就是计算板筋的一个致命点,希望鲁班技术部能做好它。
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-7 08:55
标题:
回复 6# zsz8265 的帖子
您好:感谢您的建议和对鲁班的支持。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)