标题:
剪力墙水平筋问题
[打印本页]
作者:
zb6715
时间:
2014-11-6 12:43
标题:
剪力墙水平筋问题
鲁班剪力墙端部是L形暗柱,按11G应该是弯15D,为什么鲁班算的都是10D?
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-6 12:59
标题:
回复 1# zb6715 的帖子
楼主您好:软件默认的是15D,,如果您的图纸特别说明要修改,您可以将其修改。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2014-11-6 13:26 编辑
]
作者:
zb6715
时间:
2014-11-6 13:10
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
你看下11G101-1第68页,然后你看下你们软件是怎么算的?
作者:
zb6715
时间:
2014-11-6 13:11
标题:
回复 2# 鲁班技术033 的帖子
图纸要求就是按照11G101
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-6 13:22
标题:
回复 3# zb6715 的帖子
您好,软件转角位置默认就是15d,如下图所示。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2014-11-6 13:26 编辑
]
图片附件:
QQ截图20141106132831.png
(2014-11-6 13:22, 15.4 KB) / 该附件被下载次数 3659
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83148&k=94aa0e5b287c6dd7df6773bc93b107dc&t=1732743970
作者:
zb6715
时间:
2014-11-6 13:24
标题:
回复 5# 鲁班技术033 的帖子
设置是15D,那为什么算出来是10D,你建立一个工程算下看看
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-6 13:38
标题:
回复 6# zb6715 的帖子
麻烦您截图给我看一下?
作者:
zb6715
时间:
2014-11-6 13:52
标题:
回复 7# 鲁班技术033 的帖子
你自己画2个L形暗柱,中间画个剪力墙,算了看一下就知道了啊
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-6 14:02
标题:
回复 8# zb6715 的帖子
您好,您看一下图,12的钢筋,15d=180;如果只是单单一堵墙两边两个暗柱那就不是图集中的转角墙,而是端部有暗柱时剪力墙水平钢筋的做法,那是10d。
[
本帖最后由 鲁班技术033 于 2014-11-6 14:05 编辑
]
图片附件:
QQ图片20141106140852.jpg
(2014-11-6 14:02, 126.32 KB) / 该附件被下载次数 3711
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83149&k=00747d6a09e44d3a622b74846d24d9be&t=1732743970
作者:
zb6715
时间:
2014-11-7 10:42
标题:
回复 9# 鲁班技术033 的帖子
了解了,谢谢。剪力墙起始水平筋距楼面是50MM还是1/2S开始布置?
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-7 10:52
标题:
回复 10# zb6715 的帖子
您好,软件中是50、S/2、S,三种方式,这个根据图纸要求修改,如果没有特别说明,按软件默认S/2就可以了。
作者:
zb6715
时间:
2014-11-7 11:06
标题:
回复 11# 鲁班技术033 的帖子
图纸要求按照11G101-1进行设置,图集上没有找到具体的数据说是50。**默认是50,现在跟他们对量,要找相应的依据。
作者:
lichengtong
时间:
2014-11-7 11:26
标题:
回复 10# zb6715 的帖子
图集上写的很清楚的 水平筋起步是50 看下901
作者:
鲁班技术033
时间:
2014-11-7 11:33
标题:
回复 12# zb6715 的帖子
您好:04G101-3、06G901-1、有相应的介绍,您查看一下就了解了。
作者:
zb6715
时间:
2014-11-7 11:35
标题:
回复 11# 鲁班技术033 的帖子
鲁班为什么不设置成默认50呢?
作者:
xiaodao520
时间:
2014-11-7 11:49
引用:
原帖由
zb6715
于 2014-11-7 11:35 发表
鲁班为什么不设置成默认50呢?
不要信默认设置,比如次梁支座钢筋默认按1/5,呵呵
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0