Board logo

标题: 地下室底板、顶板已经设置拉钩了,还需要再设置马凳吗 [打印本页]

作者: 鲁班土建    时间: 2014-11-12 09:39     标题: 地下室底板、顶板已经设置拉钩了,还需要再设置马凳吗

底板上下排主筋之间设置拉接筋(梅花形布置),主楼处底板为∅6@540,其余地下室底板为∅6@450.底板已经设计拉筋式撑脚,是否还要另计撑脚。
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-11-12 10:04     标题: 回复 1# 鲁班土建 的帖子

楼主您好,是否需要布置撑教具体看图纸的设计要求。
作者: 鲁班土建    时间: 2014-11-12 10:08

图纸已经设计底板上下排主筋之间设置拉接筋(梅花形布置),主楼处底板为∅6@540,其余地下室底板为∅6@450.
作者: 鲁班土建    时间: 2014-11-12 10:09

我的问题是拉结式拉钩是否属于撑脚
作者: 河南天河    时间: 2014-11-12 10:28

因设置撑脚,拉结式拉钩与撑脚是两个不同的用途。
作者: 鲁班技术033    时间: 2014-11-12 10:48     标题: 回复 4# 鲁班土建 的帖子

您好:这个要根据图纸实际的要求,软件中两者可以同时布置,没有冲突的。
作者: www123cs    时间: 2014-11-13 16:20

肯定要布置呀,不然上排筋不就塌下去了,拉筋才6个的,能撐得住主筋那么密的钢筋网。
作者: zj660301    时间: 2014-11-13 16:49

要布撑脚,撑脚与拉钩的作用是完全不相同的喔
作者: 赖芳芳    时间: 2014-11-13 17:41

要布置撑脚,拉筋是受力钢筋,撑脚是起到施工措施作用,在现场为了省钢筋很多用塑料撑脚代替就是了




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0