Board logo

标题: 剪力墙水平分布筋伸入边缘构件问题 [打印本页]

作者: wanghonghan    时间: 2014-11-13 17:23     标题: 剪力墙水平分布筋伸入边缘构件问题

根据13G101-11第43页第一、二种情况应该是弯折15D,软件第一种按转角墙柱,第二种按一型暗柱10D,,,,,,还有第三种明显是端柱软件怎么计算成10D?求解答!!!

图片附件: 13G.jpg (2014-11-13 17:23, 226.29 KB) / 该附件被下载次数 2009
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83317&k=a947e2ee1d0cd9d597d7b662bfbea30f&t=1752011353



图片附件: 第一种.png (2014-11-13 17:23, 36.88 KB) / 该附件被下载次数 1942
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83318&k=954cba8a82af13eb0c960fe9400fee2d&t=1752011353



图片附件: 第一种1.png (2014-11-13 17:23, 73.09 KB) / 该附件被下载次数 1950
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83319&k=5febbc7eedf75c20c8467a1e570f241b&t=1752011353



图片附件: 第二种.png (2014-11-13 17:23, 47.13 KB) / 该附件被下载次数 1935
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83320&k=ea414873ff075dce102ce36f7956e84e&t=1752011353



图片附件: 第二种1.jpg (2014-11-13 17:23, 173.98 KB) / 该附件被下载次数 2014
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83321&k=84593d2d08ca819f3cb5638fd262a7e1&t=1752011353



图片附件: 第三种.png (2014-11-13 17:23, 10.3 KB) / 该附件被下载次数 1947
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83322&k=3c5be55bed8cddc8c9cf8a508e8cae99&t=1752011353



图片附件: 第三种1.png (2014-11-13 17:23, 44.99 KB) / 该附件被下载次数 2018
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83323&k=cd65975913097d51adf224616aad93b9&t=1752011353



图片附件: 第三种2.png (2014-11-13 17:23, 65.96 KB) / 该附件被下载次数 1939
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83324&k=91cddfe38ec027e427d4fa772b86d5d3&t=1752011353


作者: 鲁班技术083    时间: 2014-11-13 19:04     标题: 回复 1# wanghonghan 的帖子

楼主您好,你的剪力墙因为端部暗柱里有墙,所以在计算的时候应该是按照转角墙的节点来做的,建议尝试让水平筋在转角处断开
作者: wanghonghan    时间: 2014-11-13 19:29     标题: 回复 2# 鲁班技术083 的帖子

你好,断开不就是我上面所说的第二种内外侧都是10D也是错啊,然后还有第三个问题呢?
作者: 鲁班技术083    时间: 2014-11-13 20:12     标题: 回复 3# wanghonghan 的帖子

您好,软件中转角墙水平筋断开,锚固是15*D,第三个问题端部软件应该是按照一字型墙体水平筋端部弯折10*D来计算的,因为识别的时候你本身使用的就是暗柱,所以对剪力墙计算来说还是不管够不够直锚都是要顶到头弯折15d的,如果您需要按满足直锚计算的话,建议使用框架柱。
作者: wanghonghan    时间: 2014-11-14 09:24     标题: 回复 4# 鲁班技术083 的帖子

你好,软件中转角墙水平筋断开,锚固是15*D
操作了 可以,但是得暗柱中的那道墙不能删除,就是第一种情况,删了软件就默认一型了,还有得把软件默认的0.8Lae改为15D; 还有第三种情况 计算设置剪力墙第12条《当水平筋伸入端柱长度满足锚固时,按支座长度-保护层》请问这个端柱如何理解,只能用框架柱来代替的话
作者: 鲁班技术083    时间: 2014-11-14 10:17     标题: 回复 5# wanghonghan 的帖子

楼主您好,你参考下11G101-1第70页右**明第一条:端柱、小墙肢的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,所以做约束边缘端柱的时候你需要用框架柱来处理。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0