标题:
人防柱拉筋长度计算。
[打印本页]
作者:
yeyatou321
时间:
2014-11-13 19:55
标题:
人防柱拉筋长度计算。
这个拉筋的长度是如何计算的箍筋在计算设置里设置的是按外包长度计算。
图片附件:
QQ图片20141113195914.jpg
(2014-11-13 19:55, 174.94 KB) / 该附件被下载次数 2486
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83326&k=1c639b340e9b8bf92b63ec154ef360f5&t=1732739976
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-11-13 20:38
标题:
回复 1# yeyatou321 的帖子
楼主您好,因为在人防图集中规定,构件的最小保护层有15的规定,所以软件在考虑保护层的时候要再考虑拉筋保护层是否能有15,按照你现在的设置,拉筋保护层并没有满足15的要求,所以我们还得增加保护层厚度,致使最后的计算结果不同。
作者:
yeyatou321
时间:
2014-11-14 09:27
箍筋的保护层是20。那拉筋的计算应该就是500-20*2(箍筋BHC)-2*16(箍筋直径)+2*6(拉筋直径)=440
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-14 10:10
楼主你好,
保护层取最小保护层取值15,然后加上拉筋直径,
应该是 500-21*2-2*16+2*6=438
作者:
yeyatou321
时间:
2014-11-14 10:16
为何是21?
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-14 10:19
楼主你好,
15(最小保护层)+6(拉筋直径)=21,然后乘以2。
作者:
yeyatou321
时间:
2014-11-14 10:23
标题:
回复 6# 鲁班技术029 的帖子
15(最小保护层)+6(拉筋直径)=21,然后乘以2。但是后面又加了一个拉筋直径“保护层取最小保护层取值15,然后加上拉筋直径,
应该是 500-21*2-2*16+2*6=438”。这样不就是加了再个么?
作者:
yeyatou321
时间:
2014-11-14 10:27
这里减的16*2是主筋还是箍筋?
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-14 10:34
楼主你好,
500-21*2(最小保护层+拉筋直径)-2*16(箍筋直径)+2*6(拉筋直径)=438
作者:
yeyatou321
时间:
2014-11-14 10:40
请问您贵姓,方便电话沟通下?
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-14 10:53
楼主你好,
您可以拨打021 65013000-601,谢谢。