Board logo

标题: 构造柱问题 [打印本页]

作者: wanghonghan    时间: 2014-11-22 10:50     标题: 构造柱问题

设计要求 构造柱梁顶预留插筋的根数与构造柱纵筋相同,软件构造柱节点2,预留插筋根数只能1根?不能修改

图片附件: 梁上立构造柱.jpg (2014-11-22 10:50, 92.26 KB) / 该附件被下载次数 1872
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83439&k=8847b6b0ba71b0a2cc8fc023c88ce9f0&t=1732743983



图片附件: 梁顶预留筋根数不能修改.jpg (2014-11-22 10:50, 256.04 KB) / 该附件被下载次数 1883
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83440&k=99b3fcfccafb70e1fabdc01dec9bb79b&t=1732743983


作者: 鲁班技术050    时间: 2014-11-22 11:08     标题: 回复 1# wanghonghan 的帖子

楼主您好,你可以选择节点3来做。
作者: wanghonghan    时间: 2014-11-22 11:29     标题: 回复 2# 鲁班技术050 的帖子

我是预留插筋与构造柱纵筋 的   级别、直径    都不一样怎么用节点3?  要是这么简单也不会发帖求助了,节点2刚好 可是不能改根数什么情况
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-11-22 11:41     标题: 回复 3# wanghonghan 的帖子

你好,节点2只支持输入一根;您用节点2来做,计算好之后修改一下预留插筋的根数。