标题: 请教柱的转化 [打印本页]
作者: 1508781992 时间: 2014-11-26 09:18 标题: 请教柱的转化
(1)连接体(单体外)的地下室柱 与 主体的地下室柱 不在同一张平面图上, 转化完连接体的地下室柱,再转化主体内的地下室柱(另外一张图纸上),发现有 同名的柱子(截面尺寸及配筋均不同),一般怎么处理比较方较?
(2)转化柱时,对于没有名称编号的柱,如何操作可以不转化(软件默认的处理方式为,把没有名称的柱也进行转化,并加上如Z0-1,Z0-2等名称)
作者: 鲁班技术029 时间: 2014-11-26 09:58
楼主你好,
1.软件会默认在名称后面加上_1来进行区别的,软件中不允许出现同名称不同属性的构件的。
2.您可以转化结果应用后删除掉多余的柱子。Z0是不带有钢筋属性的。
作者: 从开始到现在 时间: 2014-11-26 10:44
可以把先转化好的柱名称在前面加编号加以区分,多栋主楼的以主楼楼号为编号,如1-KZ1
转化另外的图纸时,导入后在旁边转化,转化好以后,删掉不需要的柱,然后再把需要的柱批量移动到指定的位置。
作者: 1508781992 时间: 2014-11-26 16:41
非常感谢2楼3楼的解答!个人更趋向于3楼的做法。
有个想法不知是否可行:对于连体地下室,其上有若干栋主楼。计算钢筋工程量时,划分成两个步骤:
(1)连接体的地下室柱(主体的地下室柱,转化后出的Z0,Z0-1,Z0-2等不予理会,不予配筋,也不删除,做为计算顶板梁时的支座)+全部地下室顶板梁板 ,作为钢筋算量的第一部分。
(2)各栋号楼分开算,各栋号的
地下室柱+一层以上所有柱梁板 ,作为钢筋算量的第二部分。这样就不需要考虑柱子重名的问题,同时柱子从地下室直接算到顶,没有分两次算。