标题:
墙、柱顶标高未随板
[打印本页]
作者:
赖芳芳
时间:
2014-11-26 15:07
标题:
墙、柱顶标高未随板
请问我按正常的布置,全部按图纸上建模,云检查的时候出现这种问题是为什么?
图片附件:
QQ截图20141126151100.png
(2014-11-26 15:07, 78.16 KB) / 该附件被下载次数 1733
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83521&k=748a72f83f705cc1224b7b5905ff9d2e&t=1751984677
图片附件:
QQ截图20141126151116.png
(2014-11-26 15:07, 51.08 KB) / 该附件被下载次数 1660
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83522&k=42cf90c0cd54f7498c9d5e7c05229599&t=1751984677
图片附件:
QQ截图20141126151530.png
(2014-11-26 15:07, 20.34 KB) / 该附件被下载次数 1702
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83523&k=04ee54a5f6ed96f3693c99263f35e737&t=1751984677
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-26 15:33
楼主你好,
您的暗柱和墙体高出板面和梁?
作者:
赖芳芳
时间:
2014-11-26 19:57
没有啊,三维显示的时候柱、梁、板的位置是正确的。如下图
图片附件:
QQ截图20141126201041.png
(2014-11-26 19:57, 29.73 KB) / 该附件被下载次数 1696
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83527&k=6a90d35e6a25cd18f172b172fcdf1d28&t=1751984677
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-26 20:59
楼主你好,
您的板是怎么布置的?有到墙梁的中线吗?
作者:
赖芳芳
时间:
2014-11-27 09:40
标题:
回复 4# 鲁班技术029 的帖子
有到墙梁中线,1、快速成板;2、再用构件名称更换命令换成不同的板厚。这样布置板应该是没问题的
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-11-27 11:58
楼主你好,
那请问您工程中是否有高低降板呢?
建议您可以将工程发到
support@lubansoft.com
,我们帮您查看一下。
作者:
赖芳芳
时间:
2014-11-28 08:46
标题:
回复 6# 鲁班技术029 的帖子
有高低降板,卫生间、阳台的位置有降50。图纸有发到你们邮箱了,麻烦你们了。