Board logo

标题: 关于锚固值得取定 [打印本页]

作者: kongtao1225    时间: 2014-11-29 15:24     标题: 关于锚固值得取定

鲁班钢筋设置中,二级抗震,C30的混凝土为什么基本锚固值为41d。图集上很明确的是40d。

图片附件: QQ图片20141129153453.png (2014-11-29 15:24, 23.72 KB) / 该附件被下载次数 1865
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83568&k=f8679594f565187b41b693edae0be543&t=1745341880


作者: 鲁班技术050    时间: 2014-11-29 15:44     标题: 回复 1# kongtao1225 的帖子

楼主您好,此表格已经把相应的系数算进去了;非抗震la=35*d,抗震laE=la*修正系数=35*d*1.15≈41*d。
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-29 15:56

35*1.15=40.25,怎么会取约等于41呢?你这个解释很牵强,不能让人信服,如果算出来是40.6还能解释一下,毕竟能四舍五入
作者: kongtao1225    时间: 2014-11-29 16:02

如果这样的话是不是违背图集了,这样手工翻样和软件翻样根本就没有办法对量嘛
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-11-29 16:22     标题: 回复 4# kongtao1225 的帖子

你好,软件默认的是向上取整,如果是按照手算的来计算,可以直接在锚固设置里面修改锚固值。