标题:
箍筋计算错误
[打印本页]
作者:
lqxin67
时间:
2014-11-30 14:33
标题:
箍筋计算错误
工程砼独立基础底标高各不相同,调整完独立基础底标高后,采用“随底调正命令"调整柱高度,计算后,计算结果显示柱箍筋错误,均为2个箍筋,请教是什么原因?谢谢。
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-1 08:35
楼主你好,
1层和0层柱子计算在一起的,您可以到一层中查看箍筋。
参照11G101-3 59页。
作者:
lqxin67
时间:
2014-12-1 13:47
一层柱钢筋中无0层的柱箍筋,请帮助查一下原因。
QQ截图20141201134356-1.png
(19.76 KB)
2014-12-1 13:47
QQ截图20141201134504-2.png
(25.34 KB)
2014-12-1 13:47
QQ截图20141201134728-3.png
(24.2 KB)
2014-12-1 13:47
图片附件:
QQ截图20141201134356-1.png
(2014-12-1 13:47, 19.76 KB) / 该附件被下载次数 579
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83598&k=c5836c7eadc5deee4d06a69edc8386f0&t=1732735963
图片附件:
QQ截图20141201134504-2.png
(2014-12-1 13:47, 25.34 KB) / 该附件被下载次数 573
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83599&k=bd674206abb3808d97af9314c8d75dd1&t=1732735963
图片附件:
QQ截图20141201134728-3.png
(2014-12-1 13:47, 24.2 KB) / 该附件被下载次数 571
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83600&k=375d9266d1a597065b55e87957fa9e2e&t=1732735963
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-1 13:58
楼主你好,
如果对量有疑问您可以将工程发到
support@lubansoft.com
,我们帮您查看一下。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0