标题:
关于构造柱计算的问题
[打印本页]
作者:
毛531731163
时间:
2014-12-1 10:01
标题:
关于构造柱计算的问题
二次结构施工的构造柱
(1):中部纵筋长度计算为层高,未扣除上部结构梁高度。(构造柱钢筋应到上部梁底扣保护层)
(2):接头形式已设置为绑扎搭接,为何绑扎搭接处箍筋加密没有计算?请问要如何调正计算设置
构造柱.png
(61.39 KB)
2014-12-1 10:01
图片附件:
构造柱.png
(2014-12-1 10:01, 61.39 KB) / 该附件被下载次数 618
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83596&k=a15468d4fd84196bd73b196ff3501252&t=1732736840
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-1 10:22
楼主你好,
1.您将梁拖到柱边试一下,应该是到梁底的。2.GZ是非承重构件,不需要加密的。
[
本帖最后由 鲁班技术029 于 2014-12-1 10:29 编辑
]
作者:
lichengtong
时间:
2014-12-1 10:35
标题:
回复 2# 鲁班技术029 的帖子
如果要求绑扎部位加密呢?
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-1 10:48
标题:
回复 3# lichengtong 的帖子
你好,
构造柱暂时不支持搭接部位箍筋加密设置。