Board logo

标题: 请问剪力墙这样设置对吗 [打印本页]

作者: j940818    时间: 2014-12-2 10:58     标题: 请问剪力墙这样设置对吗



图片附件: O{DPGA(W6BQTKZ546T0L]H1.jpg (2014-12-2 10:58, 16.55 KB) / 该附件被下载次数 562
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83618&k=ba0bc5255cde25638f26e01146974663&t=1732732441



图片附件: N{9{70}P_S2_]8TY2D(6N]1.jpg (2014-12-2 10:58, 19.67 KB) / 该附件被下载次数 574
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83619&k=afd5fae55b5608f14f15508b9204f544&t=1732732441


作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-2 11:03

楼主你好,
您图纸中这种标注方式应该是隔一布一,C14和C16钢筋间距应翻倍的。
作者: j940818    时间: 2014-12-2 11:35     标题: 回复 2# 鲁班技术029 的帖子

应该  c14@200/c16@200/c14@300/c16@300  这样对吗
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-2 13:00

楼主你好,
是的。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0