标题:
箍筋计算不是减掉保护层加弯钩长度吗?
[打印本页]
作者:
j940818
时间:
2014-12-2 11:39
标题:
箍筋计算不是减掉保护层加弯钩长度吗?
箍筋计算不是减掉保护层加弯钩长度吗?
图片附件:
00F}@JD0~Z6179$AZ0K3W1L.png
(2014-12-2 11:39, 11.87 KB) / 该附件被下载次数 594
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83620&k=e2a4c71dd952fce04deda4bbcef4bb8d&t=1732736761
作者:
鲁班技术020
时间:
2014-12-2 12:09
标题:
回复 1# j940818 的帖子
楼主你好,
中午暂时没有钢筋工程师值班,下午上班马上帮你这边解决,如果问题比较急的话你可以拨打4009203000-3钢筋专业帮你解决问题。
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-2 13:02
楼主你好,
您可以看后面的单长,是加了弯钩值的。
作者:
j940818
时间:
2014-12-2 14:48
弯钩值怎么算的呢
作者:
j940818
时间:
2014-12-2 14:49
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
弯钩值怎么算的呢
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-2 14:55
楼主你好,
计算式为(460+160)*2+11.9*10*2=1478。
作者:
j940818
时间:
2014-12-2 15:26
标题:
回复 6# 鲁班技术029 的帖子
这个图集上有的吗? 11.9*10是弯钩值吗
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-2 16:10
楼主你好,
135°弯钩取值11.9D的,工程设置-计算规则中可以查看到的。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0