Board logo

标题: 箍筋计算不是减掉保护层加弯钩长度吗? [打印本页]

作者: j940818    时间: 2014-12-2 11:39     标题: 箍筋计算不是减掉保护层加弯钩长度吗?

箍筋计算不是减掉保护层加弯钩长度吗?

图片附件: 00F}@JD0~Z6179$AZ0K3W1L.png (2014-12-2 11:39, 11.87 KB) / 该附件被下载次数 594
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83620&k=e2a4c71dd952fce04deda4bbcef4bb8d&t=1732736761


作者: 鲁班技术020    时间: 2014-12-2 12:09     标题: 回复 1# j940818 的帖子

楼主你好,
       中午暂时没有钢筋工程师值班,下午上班马上帮你这边解决,如果问题比较急的话你可以拨打4009203000-3钢筋专业帮你解决问题。
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-2 13:02

楼主你好,
您可以看后面的单长,是加了弯钩值的。
作者: j940818    时间: 2014-12-2 14:48

弯钩值怎么算的呢
作者: j940818    时间: 2014-12-2 14:49     标题: 回复 3# 鲁班技术029 的帖子

弯钩值怎么算的呢
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-2 14:55

楼主你好,
计算式为(460+160)*2+11.9*10*2=1478。
作者: j940818    时间: 2014-12-2 15:26     标题: 回复 6# 鲁班技术029 的帖子

这个图集上有的吗?   11.9*10是弯钩值吗
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-2 16:10

楼主你好,
135°弯钩取值11.9D的,工程设置-计算规则中可以查看到的。