标题:
主次梁布置不上吊筋
[打印本页]
作者:
独孤一者
时间:
2014-12-5 11:07
标题:
主次梁布置不上吊筋
请问群里的大神,为什么我的主次梁布置吊筋怎么都布置不上?要怎么处理。谢谢
图片附件:
主次梁.png
(2014-12-5 11:07, 22.14 KB) / 该附件被下载次数 1839
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83693&k=d6c15273931a4d150708beab4755d713&t=1732732385
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-8 09:14
楼主你好,
您这梁下有墙是吧?有墙时不需要吊筋的,
如果您需要布置,可以到原位标注中去标注,谢谢。