作者: qq61848185    时间: 2014-12-16 19:48     标题: 剪力墙暗柱转化位置不对

剪力墙暗柱  柱详表转化的应用结果后  暗柱位置和图纸不符,红色线条是暗柱

图片附件: QQ浏览器截图_20141216195904_F683165F93A74db5913457FBDD57C295.jpg (2014-12-16 19:48, 101.33 KB) / 该附件被下载次数 1350
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83803&k=12c729b976c27944095d9e0b77b75813&t=1732733404


作者: 鲁班技术083    时间: 2014-12-16 21:06     标题: 回复 1# qq61848185 的帖子

楼主您好,你看下是不是你的柱子的CAD图有比例缩尺,软件可能会因为实际长度与标注不符导致截面过大
作者: qq61848185    时间: 2014-12-16 21:31

是1:100的,不转化柱表就没事,一但转化柱表应用过后就位置不对了
作者: 鲁班技术083    时间: 2014-12-16 21:38     标题: 回复 3# qq61848185 的帖子

您好,建议您把柱表单独导入转化,用插入图纸命令,导入的时候修改下比例,再进行转化