标题:
剪力墙暗柱转化位置不对
[打印本页]
作者:
qq61848185
时间:
2014-12-16 19:48
标题:
剪力墙暗柱转化位置不对
剪力墙暗柱 柱详表转化的应用结果后 暗柱位置和图纸不符,红色线条是暗柱
图片附件:
QQ浏览器截图_20141216195904_F683165F93A74db5913457FBDD57C295.jpg
(2014-12-16 19:48, 101.33 KB) / 该附件被下载次数 1350
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83803&k=12c729b976c27944095d9e0b77b75813&t=1732733404
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-12-16 21:06
标题:
回复 1# qq61848185 的帖子
楼主您好,你看下是不是你的柱子的CAD图有比例缩尺,软件可能会因为实际长度与标注不符导致截面过大
作者:
qq61848185
时间:
2014-12-16 21:31
是1:100的,不转化柱表就没事,一但转化柱表应用过后就位置不对了
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-12-16 21:38
标题:
回复 3# qq61848185 的帖子
您好,建议您把柱表单独导入转化,用插入图纸命令,导入的时候修改下比例,再进行转化