Board logo

标题: 基础连梁钢筋计算 [打印本页]

作者: kongtao1225    时间: 2014-12-18 10:00     标题: 基础连梁钢筋计算

基础连梁的钢筋计算=柱间距+2Lae即可,但是软件为什么在计算的时候是先判断是否满足锚固长度,不满足之后是伸到柱边加弯钩这样的计算方式是否与图集相违背呢?见11G101-3基础连系梁配筋构造1。

图片附件: QQ图片20141218100807.jpg (2014-12-18 10:00, 85.42 KB) / 该附件被下载次数 2003
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83827&k=816361955d2319ab5730aba32be8fcca&t=1732732965


作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-18 10:20

楼主你好,
您JLL是否改过锚入承台或者是柱?如果是锚入承台是否标高对能读取到承台的?
经测试,锚入承台下读取到承台是直锚2LAE的。
作者: kongtao1225    时间: 2014-12-18 10:34

当然是锚入柱,见11G101-3  P92基础连系梁配筋构造1。
作者: 鲁班技术029    时间: 2014-12-18 13:00

楼主你好,
锚入柱内应取的构造(二),您可以测试一下。
作者: kongtao1225    时间: 2014-12-18 13:35

这个。。。。。。
呃?不知道是我的表述有问题还是什么?
选择基础连系梁的配筋构造和是否锚入柱还是承台没有关系吧。图集要求是全部锚入柱的。
第一、第二种的配筋形式只是对比基础连系梁和承台标高不同是的配筋选用(简单的说)
所以我认为在基础连系梁和承台标高一致的时候应该直接计算2个锚固长度。不应该再去考虑判别是否满足锚固长度
作者: 鲁班技术050    时间: 2014-12-18 14:21     标题: 回复 5# kongtao1225 的帖子

你好,全部锚入柱之前也要先判定柱子的截面是否满足la(lae),如不满足这个条件,是会自动弯锚的。