标题:
自定义截面和常规界面计算结果不同
[打印本页]
作者:
664981126
时间:
2014-12-23 09:13
标题:
自定义截面和常规界面计算结果不同
图集选择11g,大地库,同一个柱子,用自定义断面和用常规断面计算,纵筋完全一样,箍筋不一样 自定义断面,柱插筋在基础中存在箍筋(同时计算设置36,37条开关有效果)
常规断面,柱插筋在基础中 不 存在箍筋(同时计算设置36,37条开关 没有 效果,开关都一样不计算基础插筋部分箍筋)
根据11g101-3 p59
柱插筋在基础中的锚固构造,间距小于等于500,且不少于两道非复核箍(自定义断面计算正确,常规断面计算错误)
1.png
(40.49 KB)
2014-12-23 09:13
2.png
(61.92 KB)
2014-12-23 09:13
[
本帖最后由 664981126 于 2014-12-23 09:23 编辑
]
图片附件:
1.png
(2014-12-23 09:13, 40.49 KB) / 该附件被下载次数 836
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83896&k=a6a7df95b50569b5606e11685c35267e&t=1732732500
图片附件:
2.png
(2014-12-23 09:13, 61.92 KB) / 该附件被下载次数 837
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83897&k=352bddd35fba6b5edac84532488edd6d&t=1732732500
作者:
从开始到现在
时间:
2014-12-23 09:17
自定义柱选择不计算内箍就可以了,基础范围的箍筋只需要外箍就可以了,也就是非复合箍筋。
[
本帖最后由 从开始到现在 于 2014-12-23 09:36 编辑
]
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-23 09:46
楼主你好,
您在基础层布置柱子了吗?柱子自动随底了吗?
我这边测试计算结果没问题的。
作者:
664981126
时间:
2014-12-23 10:00
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
我的两根柱子都是一样的配置,都没有随地,在-1层,同样的情况,为什么自定义的就会计算那一部分箍筋,常规的就不计算,我随地试试看
作者:
664981126
时间:
2014-12-23 10:22
标题:
回复 3# 鲁班技术029 的帖子
麻烦问一下正确的做法是怎么样的?现在我是这样做的,-1层层高5400.两个柱子,配筋一样,断面一样,一个是自定义断面,一个是常规断面,配筋信息在主题里面的截图,然后0层(基础层,在相同位置)绘制柱子各一个,高度0
先说一下,随地做不做都是一样的,计算结果一样 ,现在的问题是,0层的柱子,差别在
http://bbs.lubanu.com/viewthread.php?tid=245031
别的客户有反应,按照图集就是只有一个外箍,自定义通过设置是否有内箍来修正,常规截面36,37两条计算规则就是有没有都一样.(这个问题你们已经记录了)
1层的柱子差别是箍筋个数,以及箍筋长度
见附图:
自定义.png
(163.33 KB)
2014-12-23 10:38
常规.png
(148.36 KB)
2014-12-23 10:38
[
本帖最后由 664981126 于 2014-12-23 10:38 编辑
]
图片附件:
自定义.png
(2014-12-23 10:38, 163.33 KB) / 该附件被下载次数 806
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83900&k=98326061d1b589524c23cbd848141e2b&t=1732732500
图片附件:
常规.png
(2014-12-23 10:38, 148.36 KB) / 该附件被下载次数 816
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=83901&k=f08af760a379017c0b0c68bbc6184bb4&t=1732732500
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-23 10:29
标题:
回复 5# 664981126 的帖子
楼主你好,
最好在1层将柱子复制到0层,然后自动随底,之后再计算。
作者:
664981126
时间:
2014-12-23 10:39
标题:
回复 6# 鲁班技术029 的帖子
已经这样处理了.新的问题来了.你看我的回复.麻烦你了.我的地库380个柱子.都是kz1.
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-12-23 10:56
楼主你好,
您将工程发到
support@lubansoft.com
,我们这边测试下,谢谢。
作者:
664981126
时间:
2014-12-23 11:00
标题:
回复 8# 鲁班技术029 的帖子
已发送,请尽快回复,谢谢
作者:
664981126
时间:
2014-12-23 11:41
标题:
回复 8# 鲁班技术029 的帖子
不好意思,箍筋根数是图集选了最老的.选择11g后根数统一,但是其中一个内箍长度还是不同,邮件已经追加
作者:
lichengtong
时间:
2014-12-25 13:49
内箍长度差在角筋和中部筋直径不同,这个问题由来以久了。